    вообще полез на сайт посмотреть инструкцию и наткнулся
    Конфигурация предназначена для управления двигателем с помощью встроенного ПЛК ПЧВ в режиме нагреватель. Значение берем с аналогового входа 53 и сравниваем с уставкой. Если значение меньше уставки, то двигатель работает. Если значение становится больше чем уставка, то двигатель выключается.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    вообще полез на сайт посмотреть инструкцию и наткнулся
    Дайте ссылку если не сложно. Заранее благодарен

  3. #23

    По умолчанию

    Все нашел. Павел огромное спасибо буду сегодня пробовать

  4. #24

    По умолчанию

    В общем сделал как в инструкции привод не отработал задание. Ломаю голову дальше

  5. #25
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Как то интересно Вы вопросы ставите. Приходится додумывать за Вас.
    Хотя бы опишите какой датчик и куда у Вас прицеплен.
    И Вы всё таки хотите сделать через внешний вход останов и пуск или через встроенный ПЛК?
    Вы написали что всё сделали по инструкции, а что именно сделали не написали. И что это за инструкции, ссылки нет. Наверное Павел Вам в личку скидывал.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как то интересно Вы вопросы ставите. Приходится додумывать за Вас.
    Хотя бы опишите какой датчик и куда у Вас прицеплен.
    И Вы всё таки хотите сделать через внешний вход останов и пуск или через встроенный ПЛК?
    Вы написали что всё сделали по инструкции, а что именно сделали не написали. И что это за инструкции, ссылки нет. Наверное Павел Вам в личку скидывал.
    С уважением.
    Сейчас подробнее тогда.
    Привод 101, вентилятор, датчик температуры 4-20 Ма. Подключен на 12-60 клемму. Перемычка на пуск между 12-18 клеммой стоит. Задача отключать вентилятор если температура ниже 20 градусов опустится. Соответственно при превышении 20 градусов вентилятор должен включиться и регулировать обороты в зависимости от температуры. Регулирование у меня получилось настроить все работает. Не получается настроить отключение вентилятора.
    Отключение внтилятора программировал по аналогии с примером http://old.owen.ru/uploads/primer17.pdf, поменял параметр 6 на 60 клемму и логику работы компаратора, видимо где то что то пошло не так -)))) не хочет отключать вентилятор

  7. #27
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Вы поменяли параметр 6-12? поставили 6-12=60?
    Каков диапазон датчика температуры.
    И почему не используете для датчика 53 вход?
    В примере как раз расписано для сигнала именно с этого входа.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Вы поменяли параметр 6-12? поставили 6-12=60?
    Каков диапазон датчика температуры.
    И почему не используете для датчика 53 вход?
    В примере как раз расписано для сигнала именно с этого входа.
    Да в 6 -12 = 60 поставил
    Да не проблема могу и на 53 пересадить. Диапазон датчика -50 +80

  9. #29
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Давайте попробуем разобраться.
    Без переключения датчика. Пусть остаётся на 60 клемме. Тогда параметры (ориентируюсь по № в таблице) 2-5 забиваете как в примере.
    Параметры № с 6 по 9, приведены для 53 клеммы, меняем вместо них аналогичные параметры для 60 клеммы:
    6-22=4 устанавливаем минимальный ток датчика
    6-24=-50 Это указывается нижний диапазон датчика
    6-25=80 Это верхний диапазон датчика.
    №10 - как в примере 13-10=0
    №11 13-10=13 Указываем что сигнал берётся с клеммы 60 а не с 53 как в примере
    №12 как в примере
    №13 13-12=20 Это уставка нужной нам температуры. Раз мы отмасштабировали вход в градусах диапазона датчика.
    Остальные данные как в примере.
    Пробуйте.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Давайте попробуем разобраться.
    Без переключения датчика. Пусть остаётся на 60 клемме. Тогда параметры (ориентируюсь по № в таблице) 2-5 забиваете как в примере.
    Параметры № с 6 по 9, приведены для 53 клеммы, меняем вместо них аналогичные параметры для 60 клеммы:
    6-22=4 устанавливаем минимальный ток датчика
    6-24=-50 Это указывается нижний диапазон датчика
    6-25=80 Это верхний диапазон датчика.
    №10 - как в примере 13-10=0
    №11 13-10=13 Указываем что сигнал берётся с клеммы 60 а не с 53 как в примере
    №12 как в примере
    №13 13-12=20 Это уставка нужной нам температуры. Раз мы отмасштабировали вход в градусах диапазона датчика.
    Остальные данные как в примере.
    Пробуйте.
    С уважением.
    Спасибо через пару часиков попробую

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. ПЛК 150 ПИЩИТ
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 12:55
  3. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:51
  4. ПЛК100 пищит раз в 7 сек
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 16:47
  5. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 11:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •