Показано с 1 по 2 из 2

Тема: МУ110-8И не меняется выходной ток

  1. #1

    По умолчанию МУ110-8И не меняется выходной ток

    Здравствуйте, поставили на объект в составе автоматики модуль МУ110-8И, на каналах 3,4,5,6 выходной ток около 4мА и не меняется, остальные каналы работают исправно. взяли МУ110-8И с соседнего щита - все каналы заработали, ошибки подключения исключены, похоже что-то не так с модулем. есть варианты как проверить его работоспособность? перепрошить может его нужно и что для этого требуется если это надо?
    Последний раз редактировалось Sibiryak22rus; 17.10.2018 в 09:55.

  2. #2

    По умолчанию

    Надо понять, где проблема: в приборе или в настройках связи.
    С чего задаете выходной сигнал?
    Можно попробовать с конфигуратора задавать значения выхода. Если работает, то проблема в настройках.
    Если нет, то попробуйте перепрошить модуль.
    Ели не поможет, то отправляйте в сервисный центр.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

Похожие темы

  1. Не меняется IP адрес
    от Скаут в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2020, 17:35
  2. Не меняется адрес на МВУ
    от Герман Евсеев в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:57
  3. Не меняется адрес на МВУ
    от Герман Евсеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:57
  4. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 13:41
  5. Выходной контроль
    от SergeyNG в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •