Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как изменять с экрана уставку счетчков в ПР200

  1. #1

    По умолчанию Как изменять с экрана уставку счетчков в ПР200

    Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, как изменять с экрана уставку счетчков в ПР200. Использую счетчики CTU и CTN в инкрементном режиме. Не смог разобраться с переменными

  2. #2

    По умолчанию

    Используйте блок записи в Функциональный Блок.

    Не плодите новые темы. Есть тема "Экспресс вопрос (ответ)"
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 18.10.2018 в 14:11.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Используйте блок записи в Функциональный Блок.

    Не плодите новые темы. Есть тема "Экспресс вопрос (ответ)"
    Спасибо. в экспресс ответах не нашел ответа. Я знаю что надо использовать блок записи в ФБ. Сложность в том,что счетчик находится внутри макроса и как связать это с экраном неясно. Если кто поможет с примером, ОГРОМНОЕ СПАСИБО

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,650

    По умолчанию

    добавьте у макроса цифровой вход

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладНик Посмотреть сообщение
    Спасибо. в экспресс ответах не нашел ответа. Я знаю что надо использовать блок записи в ФБ. Сложность в том,что счетчик находится внутри макроса и как связать это с экраном неясно. Если кто поможет с примером, ОГРОМНОЕ СПАСИБО
    Я имел ввиду, что такие вопросы лучше задавать в теме "Экспресс вопрос (ответ)"
    А по существу melky правильно говорит. Делаете в макросе дополнительный вход Int, внутри макроса связываете с блоком записи в Функциональный блок, а снаружи - с экранной переменной.

Похожие темы

  1. Управление включения насосов с экрана ПР200
    от Stakris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:16
  2. Включение насосов с экрана ПР200?
    от Stakris в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 13:53
  3. Как изменять уставку (язык LD)
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 13:31
  4. ПР200. Документ экрана не найден.
    от leorick в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 13:38
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •