Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Помогите разобраться с унифицированным сигналом 4-20 мА.

  1. #1

    По умолчанию Помогите разобраться с унифицированным сигналом 4-20 мА.

    Добрый день. Помогите разобраться в схемах подключения датчиков с унифицированным токовым сигналом 4 -20 мА. Существуют схема подключения двухпроводная и четырехпроводаня. В конкретном случае использую внешний блок питания и датчик дифференциального давления САФИР-М, сигнал с которого передаю на ОВЕН ТРМ-212. В датчике давления 1 и 2 клемма это питание самого датчика, а 5 и 6 это выходной унифицированный сигнал. Подскажите пожалуйста какая схема подключения наиболее эффективна двух или четырехпроводная и в чем их различия. Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Если Вы имели ввиду вот такой http://avtomatica.org/podkljuchenie-sapfir-22 или типа такого.
    То если Вам нужен сигнал 4-20мА. То разницы между 2 и 4 проводной нет никакой.
    И в том и другом случае используется внешний блок питания. Такой тип токового выхода называется пассивным.
    4 проводное подключения нужно только в случае получения токового сигнала, начинающегося с 0. типа 0-20мА и др.
    Стандарт 4-20мА был принят тогда, когда получили распространение именно 2 проводные датчики. У них нижние 4мА расходуются на питание схем самого преобразователя датчика. А в остальном диапазоне от 4 до 20мА формируется аналоговый сигнал.
    Бывают ещё датчики с встроенным блоком питания, они уже называются с активным выходом. И подключаются уже чуть по другому.
    В любом случае вторичный прибор измеряет по сути не ток, а падение напряжения на шунтирующем резисторе. Шунт может быть как внешний (те же ТРМ) или внутренний, как у специализированных блоков, предназначенных только для токовых сигналов.
    ТРМ имеет универсальный вход, поэтому резистор при надобности подвешивается снаружи.
    То же ПР200 имеет возможность подключение встроенного шунта при помощи перемычек.
    Примерно вот так.
    Надеюсь не перегрузил подробностями.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо я вас понял. Тогда встречный вопрос. А каким должен быть резистор? Прецизионный и как влияет работа прибора с обычным млт на показания прибора?

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Классификация резисторов https://studfiles.net/preview/5154476/

    резисторы общего назначения: диапазон сопротивления от 10 Ом до 10 Мом, мощность рассеивания от 65 мВт до 100 Вт, допустимое отклонение сопротивления от номинального от ±1% до ±20%;

    прецизионные –это резисторы, которые обладают значительной стабильностью параметров и значительной точностью (от ±0,0005% до ±0,5%);

    Как видите всё дело в точности заявленного номинала и малой зависимости от изменений внешней среды.
    То есть если Вы ставите в качестве шунта 50 Ом, Вы уже более менее уверены в точности показаний ТРМ со стандартными настройками и не надо вводить корректировку в виде добавки постоянного коэффициента. Да ещё и сверять с эталонным термометром.
    А также не будете вводить наклон характеристики в виде множителя, компенсирую изменения шунта в зависимости от температуры окружающей среды или ещё чего нибудь.
    То есть в принципе можете использовать и обычный МЛТ, но с учётом вышесказанных корректировок. От изменения окружающих условий сопротивление МЛТ сильно не меняется. Но вот если не изменяет склероз, погрешность у него 5-10% от указанного номинала.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    если датчик 4-20, то только 2 контакта.1 и 2..."+" датчика на "+" блока питания , "-" блока питания на "-"прибора и соответственно "+" прибора на "-"датчика.....вот вся схема! а подключения 4-20 по 4-х проводной линии...просто не бывает

  6. #6

    По умолчанию

    для овна только 100 Ом! да и я пробовал использовать обычные(правда подбирал близкие к 100 ) и разницы особой не увидел

  7. #7

    По умолчанию

    извиняюсь Алексей, что влез))))))на самом деле действительно разницы особой не увидел......одинаково врут при датчиках расхода на обоих видах резисторов(причем датчик посажен на "0" и ток проверен.....сразу отчеи не от 0 а от какого то значения когда ставишь корнеизвлечение....как только убираешь все отлично

Похожие темы

  1. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 10:23
  2. помогите разобраться с плк
    от Андрей1234 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 16:14
  3. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  4. ТРМ 12, помогите разобраться.
    от SEREG@ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:21
  5. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •