Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Добрый день.

Долго думал как подключить к ЦАП с токовым выходом 4...20 мА 3 ТТР с токовым управлением. В РЭ на ПР200 сказано, что сопротивление нагрузки, подключаемой к ЦАП с токовым выходом не должно превышать 1 кОм, а напряжение питания 30 В. Входное сопротивление ТТР составляет 400 Ом и в сумме получается 1200 Ом. ЦАП не тянет такую нагрузку. Ставить разветвитель токовый петли дороговато. Нашел простое решение. Вспомнил, что биполярный транзистор, включенный по схеме с ОБ является неплохим повторителем тока. Спаял схемку (Рисунок 1), промерил токи, все отлично. Задаю в эмиттер 20 мА, получаю в коллекторе 19,9 мА. Для управления ТТР вполне сгодится.

На Рисунке 2 изображена реальная схема подключения трех ТТР к токовому ЦАП ПР200 посредством моей махарайки.

Хочу услышать мнения компетентных специалистов.
Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
У меня на другом аналоговом выходе то же 3 ТТР висят.
Тогда вам надо на токовом повторителе напряжение поднимать, а бы сразу до 36 В поднял, а если у вас такое же напряжение как на токовом выходе ПР, то это ничего не изменит!