Долго думал как подключить к ЦАП с токовым выходом 4...20 мА 3 ТТР с токовым управлением. В РЭ на ПР200 сказано, что сопротивление нагрузки, подключаемой к ЦАП с токовым выходом не должно превышать 1 кОм, а напряжение питания 30 В. Входное сопротивление ТТР составляет 400 Ом и в сумме получается 1200 Ом. ЦАП не тянет такую нагрузку. Ставить разветвитель токовый петли дороговато. Нашел простое решение. Вспомнил, что биполярный транзистор, включенный по схеме с ОБ является неплохим повторителем тока. Спаял схемку (Рисунок 1), промерил токи, все отлично. Задаю в эмиттер 20 мА, получаю в коллекторе 19,9 мА. Для управления ТТР вполне сгодится.
На Рисунке 2 изображена реальная схема подключения трех ТТР к токовому ЦАП ПР200 посредством моей махарайки.
Хочу услышать мнения компетентных специалистов.
Сообщение от Newcomer
У меня на другом аналоговом выходе то же 3 ТТР висят.
Тогда вам надо на токовом повторителе напряжение поднимать, а бы сразу до 36 В поднял, а если у вас такое же напряжение как на токовом выходе ПР, то это ничего не изменит!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.