Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Буст и куча сгоревших тиристоров

  1. #1

    По умолчанию Буст и куча сгоревших тиристоров

    Нужна помощь
    Горят тиристоры

    Печь состоит из шести зон по 3 ТЭНа, соединенных звездой через понижающие трансформаторы.(рис. в приложении)
    На каждой зоне установлен БУСТ (управляется 4-20мА)

    Т.к. температуры нагрева под новые изделия не хватило, было принято решение увеличить напряжение после трансформаторов до 80В (ранее напряжение было 67В)
    Максимальный ток на ТЭНы был 220А стал 270А
    Тиристоры стоят Т171-320-16 (ранее стояли Т171-250, но тоже периодически выходили из строя)

    А теперь самое интересное
    при работе на мощности менее 80% установка работает в штатном режиме, при увеличении мощности на БУСТ более 85 % стали перегорать тиристоры причем по несколько штук за раз.
    Температура тиристоров около 50-60 град.С

    В связи с этим возникает вопрос

    1. Корректно ли подключение
    2. В чем причина выхода из строя тиристоров (есть мысль, что косяк в переходе через 0)

    Еще один нюанс
    - не работает фазовое управление, при задании 20% - тиристор открывается полностью
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    А что является нагрузкой тиристоров ?

  3. #3

    По умолчанию

    нагреватели

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kostyrik Посмотреть сообщение
    нагреватели
    Надо параллельно тиристорам подключить RC-цепочки и варисторы. Почитайте тут, полезно будет: http://electricalschool.info/main/el...ejjstvija.html

  5. #5

    По умолчанию

    Наверное здесь больше вопрос "почему не работает фазовое управление"

  6. #6

    По умолчанию

    kostyrik
    1) У вас включение трансформатора "треугольник/звезда", это даёт смещение угла управления. См рис7 по ссылке.
    http://electricalschool.info/main/vi...j-obmotok.html

    Выход для вас - применить для сигнала управления повышающий трансформатор звезда-звезда 80/380в подключенный с нулевым углом смещения (группа соединения 0) и подключить к нему 1,3,5 клеммы БУСТ.

    2) I gt тиристоров T171-320 400ма, а максимальный ток который даёт БУСТ - 600ма.
    Возможен "шнуровой эффект", когда тиристор вследствии недостаточного тока управления открывается не полностью, и в результате сгорает.
    https://www.promelec.ru/pdf/T171-320.pdf
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 24.10.2018 в 07:54.

Похожие темы

  1. Подбор тиристоров и симисторов для буст.
    от av-ignatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 10:17
  2. ТРМ-251 и блок из тиристоров
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 19:09
  3. Куча ошибок от МВА-8
    от Коваленко Павел в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 17:54
  4. буст помощь с выбором симисторов и тиристоров
    от Александр Игоревич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18