    Всем привет. Для начала мне кажется это нужно просто описать и выделить КРАСНЫМ шрифтом где нить. Очень сложно такие засады искать. Я нигде не увидел в документации, что адресное пространство по разным слотам интерфейса общее. Кстати по факту если адреса дублируются, и скажем я пишу в один из портов а второй не используется, то записанное значение просто затирается нулем "из другого слота" причем время удержания значения больше времени цикла - успевали щелкнуть реле.

  2. #12

    По умолчанию

    Возобновлю тему. Так как столкнулся с той же проблемой. Два слота RS485 на ПР200 (но в принципе модель ПР не особо важна, так ситуация одинаковая для всех моделей). По незнанию создал переменные для слота 1 и для слота 2 с одинаковыми адресами. Но как выяснилось память и адресное пространство одинаковое. Оба слота работают как Slave. Вопрос: какой смысл в OwenLogic разделять переменные по слотам? Какую смысловую нагрузку это несет? Ни в одном руководстве это не описано. Доступ с Мастера сети одинаковый, независимо в какой слот записана переменная.

  3. #13
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Два слота это две разные сети, а вот адресное пространство общее и ограничено 64 сетевыми переменными. Поэтому название и адреса сетевых регистров должно быть сквозным...
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Работа с дискретными переменными
    от приборист в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 08:34
  2. Тормозит обмен сетевыми переменными
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 17:06
  3. работа с переменными
    от Ufolog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:56
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 09:47
  5. Проблема с сетевыми переменными
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •