Тема: СП 307

  1. #1

    По умолчанию СП 307

    Добрый день!
    Панель СП307 мастер опрашивает и записывает данные в 66 регистров ПЛК 110-30.
    В последние 3 регистра переменные float (61, 63 и 65 все на одном экране) через окно ввода данных записываю значения, в ПЛК измененные данные приходят, а на панели в окне ввода данных остаются ноли.
    В чем может быть причина, адресация правильная, кол-во опрашиваемых регистров меньше 120, на панели используется всего 7 экранов, окна ввода данных скопировала с рабочих окон ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TYER Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Панель СП307 мастер опрашивает и записывает данные в 66 регистров ПЛК 110-30.
    В последние 3 регистра переменные float (61, 63 и 65 все на одном экране) через окно ввода данных записываю значения, в ПЛК измененные данные приходят, а на панели в окне ввода данных остаются ноли.
    В чем может быть причина, адресация правильная, кол-во опрашиваемых регистров меньше 120, на панели используется всего 7 экранов, окна ввода данных скопировала с рабочих окон ?
    В ПЛК ОВЕН переменные float не могут иметь адреса 61, 63, 65. Возможны только четные адреса 62, 64, 66 (или 60, 62, 64)
    Об этом автоматически заботится сам конфигуратор ПЛК, он сам выровняет адреса float к четным значениям
    По этому, Вам кажется, что записываете правильные данные.
    Поправьте адреса на 62, 64, 66
    Тип данных обязательно должен быть DWORD

    В параметрах порта установите "Поменять порядок регистров"
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 23.10.2018 в 17:49.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо! Про четные адреса, и про порядок регистров читала, а соединить два условия вместе не сообразила.