  1. #1

    По умолчанию ПЛК 154 не видит ТРМ138

    Проект в работе около года...Связка ПЛК154(Мастер)-ТРМ 202-ТРМ 138-МУ110-МВ110-СП310 настроено в конфигураторе, все худо бедно работало до момента присоединения еще одного ТРМ138...После того как прописал его в конфигурации перезагрузил и выяснил, что ПЛК прибор не видит, было случайно поменяно значение параметров модуля Read Input registеrs на Read Holding registers на обоих ТРМ 138 исчезла связь с работающим ранее ТРМ138...Значения параметров вернул обратно связь не восстановилась. Загрузил старый проект без сделанных изменений - связи с ТРМ 138 нет, хотя все остальные модули и ТРМ 202 работают... Сбрасывал на заводские настройки и загружал разные варианты проектов - связи нет. При подключении конфигуратора ТРМ 138 связь со всеми приборами присутствует, то есть похоже ПЛК 154 не видит ТРМ-мы138-е.
    Настройки RS485 19200:NO:8:1:RS485:RTU:0:Yes
    Настройки UMD пункты 1..4 по умолчанию далее адр-80:both:30:и т.д 1 ТРМ138 на втором адресс 88...
    Настройки RIM - Registr 3:command Read input registr
    и т.д. и т.п.
    Что посоветуете?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, arelavv.
    Приложите Ваш проект, где добавлены все устройства и конфигурацию ТРМ138.
    Попробуйте создать новый проект и настроить обмен ПЛК с одним ТРМ138. Установится ли связь?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, arelavv.
    Приложите Ваш проект, где добавлены все устройства и конфигурацию ТРМ138.
    Попробуйте создать новый проект и настроить обмен ПЛК с одним ТРМ138. Установится ли связь?
    Проект выложу вечером(политика безопасности) ТРМ-ы попробую после обеда подключить...

  4. #4

    По умолчанию

    Создал простенький проект с двумя ТРМ 138 и СП 310 загрузил в ПЛК 154 результат тот же ТРМ 138 не видит в упор...соответственно и на панели "0"...
    Вечером выложу проекты на рассмотрение...

  5. #5

    По умолчанию

    Конфигурация ТРМ 138
    adr 80(88)
    st bit - 1
    NO
    19200
    впрочем как и все приборы... Конфигуратор ТРМ138 приборы опрашивает без проблем, что уж произошло не знаю ...просто в тупике...(может перепрошить ПЛК 154?)

  6. #6

    По умолчанию

    Выкладываю проекты...https://yadi.sk/d/oKR5yMVjVkP5TA

  7. #7

    По умолчанию

    Конфигурацию на ТРМ138 не получается открыть. Предполагаю, что на Ваших ТРМ138 не поддержан протокол Modbus или нет автоопределения протокола (тогда должен быть параметр Prot на уровне PL4 ).
    История версий прошивок здесь.

    p.s.
    Конфигуратор с ТРМ138 работает по протоколу Овен.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Конфигурацию на ТРМ138 не получается открыть. Предполагаю, что на Ваших ТРМ138 не поддержан протокол Modbus или нет автоопределения протокола (тогда должен быть параметр Prot на уровне PL4 ).
    История версий прошивок здесь.

    p.s.
    Конфигуратор с ТРМ138 работает по протоколу Овен.
    ТРМ 138 настроен через конфигуратор вкл. RTU на обоих приборах...
    И опять же ТРМ 138 с адресом 80 успешно работал на протяжении года, все случилось после добавления еще одного ТРМ 138 с адр 88, протокол настроен также через конфигуратор RTU...
    Единственно - при первом включении прибора с адресом 88 выяснилось неисправность RS 485, была заменена микросхема и прибор проверен на конфигураторе. Но это вряд ли что-то изменило...
    Завтра попробую подключить только один прибор работавший ранее...
    Ну так какую еще инфо по ТРМ-мам вам прислать?
    Попробую сохранить конфигурацию с обоих приборов и выслать...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Конфигурацию на ТРМ138 не получается открыть. Предполагаю, что на Ваших ТРМ138 не поддержан протокол Modbus или нет автоопределения протокола (тогда должен быть параметр Prot на уровне PL4 ).
    История версий прошивок здесь.

    p.s.
    Конфигуратор с ТРМ138 работает по протоколу Овен.
    Параметр Prot на уровне PL4 присутствует на обоих ТРМ -ах и установлен RTU/

  10. #10

    По умолчанию

    Продолжаю тему.
    На данный момент пропала связь со всеми ТРМ-ми, два ТРМ138 и один ТРМ 202, причем проверяя конфигуратором Овен связь есть, пробую связаться через ОРС Lectus связи нет. Т.е похоже по протоколу Овен приборы работают , а по RTU Modbus не хотят - вопрос что делать...?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OPM не видит трм138
    от werewolf_92 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 10:10
  2. Кодесис не видит СПК
    от эндрю в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 08:20
  3. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  4. не видит трм138!
    от Игорь55 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 06:27
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •