  1. #1

    Question ПЛК плюс RS485 и 4 "ручных" энкодера

    Подскажите, какой ПЛК выбрать?
    Необходимо наличие RS485 для связи с панелями СП270
    А так же подключить 4 "ручных" энкодера - для ручного изменения числовых параметров оператором.
    Для энкодеров я так понял нужны быстрые цифровые входы, т.е. в моем случае 8шт. Обработка энкодеров будет программная.
    А если аналоговые входы использовать как быстрые цифровые?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Подскажите, какой ПЛК выбрать?
    Необходимо наличие RS485 для связи с панелями СП270
    А так же подключить 4 "ручных" энкодера - для ручного изменения числовых параметров оператором.
    Для энкодеров я так понял нужны быстрые цифровые входы, т.е. в моем случае 8шт. Обработка энкодеров будет программная.
    А если аналоговые входы использовать как быстрые цифровые?
    Насколько быстрые? Насколько бысторо ты сможешь крутить ручку энкодера? Я думаю, что вручную получишь частоту в сотню импульсов в секунду.
    Напиши свой ФБ для обработки сигналов от энкодера в замен модуля встроенного в конфигуратор и испоьзуй любой ПЛК с 8 дискретными входами.
    Зато и обнуление энкокдера и блокировку счета <0 будут без проблем.

  3. #3

    По умолчанию

    Мимоход, уже написал свой обработчик энкодера: с быстрыми входами работает (считает на любой скорости, которую я могу дать рукой), а с обычными - можно сказать, что нет - там походу стоит бооольшая задержка опроса входов для подавления дребезга и поэтому ПЛК не видит изменения сигналов энкодера. Пробовал ну очень медленно крутить энкодер - срабатывает.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Мимоход, уже написал свой обработчик энкодера: с быстрыми входами работает (считает на любой скорости, которую я могу дать рукой), а с обычными - можно сказать, что нет - там походу стоит бооольшая задержка опроса входов для подавления дребезга и поэтому ПЛК не видит изменения сигналов энкодера. Пробовал ну очень медленно крутить энкодер - срабатывает.
    А отключить или уменьшить фильтрацию в настройках входа не пробовал?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-1.png 
Просмотров:	134 
Размер:	16.7 Кб 
ID:	39448
    Последний раз редактировалось Мимоход; 25.10.2018 в 15:33.

  5. #5

    По умолчанию

    Мимоход, убрал фильтрацию - заработало! Спасибо!
    Единственный минус: фильтрация влияет на все входы ПЛК - возможно придется программную фильтрацию делать... но это уже мелочи!

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"
    от 770001 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 07:00
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 10:21
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. "Прозрачный" режим RS232/RS485
    от KoryaevAN в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •