Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Подключение расходомера ВЗЛЕТ ЭРСВ-440л к ПР-200

  1. #1

    По умолчанию Подключение расходомера ВЗЛЕТ ЭРСВ-440л к ПР-200

    Добрый день. Помогите, пожалуйста, с реализацией подключение импульсного выхода раходомера к входу пр-200 и написанию программы. Понимаю, что нужен счетчик с заданным количеством импульс-литров, а дальше не пойму как его перевести в числовой вид.

  2. #2
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    Регистрация
    24.04.2018
    Адрес
    Электросталь
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Импульсно-частотная последовательность должна преобразоваться в токовый выход. Есть у Вас такой адаптер?

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. А что Вы хотите измерять?
    Если количество литров, то есть некоторые трудности сопряжения с ПР 200. Взлёт имеет выход, приспособленный под ТТЛ логику. То есть даёт на выходе 5В. Независтимо от внутреннего или внешнего питания. Тема уже обсуждалась. Для согласования лучше всего оптопара. Поищите, там кто то и марку оптопары рекомендовал.
    А если только расход, то можете воспользоваться стандартным преобразователем ВЗЛЁТ https://docviewer.yandex.ru/view/171...age=43&lang=ru стр.43
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Если быть точным, то 0 = < 0,5В, 1 = 2,4-5,0В. Можно использовать аналоговые входы в дискретном режиме, но их быстродействие низкое.

  5. #5

    По умолчанию

    Нет, к сожалению адаптера. нет. А как происходит подключение того-же геркона счетчика? Взлет настроили 1 выход - частотный, 2 выход - импульсный. Хотим отображать на экране пр-200 текущий расход. Все же никак не обойтись без преобразователя ВЗЛЕТ АТВ-3?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    С импульсного выхода снимайте показания и формулами приводите в соответствие сколько у вас литров на импульс. (если там литраж конечно настроен)

  7. #7

    По умолчанию

    Проблема в том, что во Взлете нет геркона.

    2018-10-25_13-23-23.png

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что во Взлете нет геркона.

    2018-10-25_13-23-23.png
    Есть более серьезное препятствие.


    В импульсном и частотном режимах на универсальный выход по-
    ступает импульсная последовательность типа «меандр» со скваж-
    ностью 2 и нормированным весом импульса. Предельная частота
    следования импульсов 2000 Гц.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Ну не 2кГц, а "только" 500 Гц

    2018-10-25_13-53-24.png

    Но ситуация решается тем, что вес импульса во Взлете настраиваемый.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shizo Посмотреть сообщение
    А как происходит подключение того-же геркона счетчика?
    Ещё раз повторюсь. Без преобразования ТТЛ логики (5В), в сигнал 24В при помощи оптопары или других ухищрений, Вы их ФИЗИЧЕСКИ не состыкуете. Я на этом уже обжёгся. А потом уже можете говорить про частоту и пр.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  2. Подключение расходомера к МК110-4ДН.Р
    от Константин_ в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:19
  3. Подключение расходомера к МК110-4ДН.Р
    от Константин_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:19
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47
  5. Подключение расходомера СХВ-20Д
    от Smith2007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 09:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •