Тема: Программируем и подключаем к ОВЕН ПР200 термосопротивление ДТС034-50М

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #15

    По умолчанию

    Если я не ошибаюсь, диапазон измерения сопротивлений для аналогового входа ПР200 изменить нельзя, а следовательно точность измерения в 2 Ома не зависит от типа подключенного датчика. В том числе для NTC в рабочем диапазоне сопротивлений (температур). Если логика моих рассуждений Вам кажется ошибочной, то поправьте.
    Если у Вас получилась точность +-2°С для 50М, то, скорее всего, это было на стенде и заработал 12 бит. В реальных условиях на это лучше не рассчитывать.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 29.10.2018 в 14:23.