  1. #21

    По умолчанию

    Не входит в менеджер компонентов в чем причина

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Опять туманная формулировка и уход от ответа. Мне не нужна "фича" без характеристик. Хочется получить конкретный ответ на свой вопрос. Какой реальный шаг оцифровки в диапазоне 0-4000 Ом?
    Так как во всех режимах измеряется напряжение, то все что могу Вам сказать, это 0,000610 В на единицу АЦП.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Термокон Посмотреть сообщение
    Не входит в менеджер компонентов в чем причина
    Возможно акробат не установлен.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Так как во всех режимах измеряется напряжение, то все что могу Вам сказать, это 0,000610 В на единицу АЦП.
    Видимо правду сказать стыдно, а может не одобряется политикой партии. Поэтому очередное увиливание. Интересно, что в характеристиках указан шаг и количество шагов на диапазон для тока и напряжения. А для сопротивления не указано.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Видимо правду сказать стыдно, а может не одобряется политикой партии. Поэтому очередное увиливание.
    У Вас какая-то мания заговоров, ответов на ваши вопросы дано как никому другому.

    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Интересно, что в характеристиках указан шаг и количество шагов на диапазон для тока и напряжения. А для сопротивления не указано.
    Побеспокоил в очередной раз разработчиков, ответ следующий:
    "Характеристика нелинейная, поэтому зависит от того, в какой части диапазона мерять. От 1 Ом до 4 Ом. Хуже всего (4 Ом) при максимальных сопротивлениях (в районе 4000 Ом), лучше всего (1 Ом) при минимальных сопротивлениях (в районе 0 Ом)".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение

    "Характеристика ... лучше всего (1 Ом) при минимальных сопротивлениях (в районе 0 Ом)".
    Разработчики улыбнули

  7. #27

    По умолчанию

    Тут получишь манию. Когда официальный представитель техподдержки отвечает в категориях "хуже всего", "лучше всего". Передайте там разработчикам мои извинения за беспокойство. Можно тогда их еще побеспокоить? Очень хочется узнать хоть какие-то численные значения. Например на участках 0-10 Ом, 1000-1100 Ом и 3900-4000 Ом. А если это будет для них слишком беспокойно, то перевести в числовой эквивалент термин "всего".

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. МВ110-224.8А. Термосопротивление и 4..20 мА.
    от Сивианг в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 11:09
  2. Термосопротивление ДТС035Л-50М.0,5.120.И
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:41
  3. Программируем ПЛК 100
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 13:34
  4. подключаем мв110-8ас к плк150
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 20:02
  5. дтс034-50м.в3.20/2 , дтс034-рт100.в3.20/1,6
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 08:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •