Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Управление битовым индикатором ИП320 из ПР200

  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Так работать не будет. С упаковкой бита в регистр проблем нет. Но ИП320 будет запрашивать не регистр, а бит, а ПР200 на такой запрос отвечать не будет, т.к. не поддерживает битовые функции протокола Modbus.
    Не надо "лохматить бабушку"
    Еще раз смотрим в руководство ПР
    Захват-1.png
    Видите, ПР поддерживает в слейве команды функции чтения бит 01 и 02 и функции записи 05 и 0F

    ПР прекрасно отвечает на запросы чтения/записи бит

    ЗЫ.
    Пример обмена с битами, только панель здесь СП310
    Захват-1.png Захват-2.png
    Это 512 регистр
    Последний раз редактировалось petera; 02.11.2018 в 13:19.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Не надо "лохматить бабушку"
    Еще раз смотрим в руководство ПР
    Захват-1.png
    Видите, ПР поддерживает в слейве команды функции чтения бит 01 и 02 и функции записи 05 и 0F

    ПР прекрасно отвечает на запросы чтения/записи бит
    А почему тогда OL не поддерживает битовые сетевые переменные ?

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А почему тогда OL не поддерживает битовые сетевые переменные ?
    Просто биты и регистры в слейве имеют общую память!
    И хотя в таблице переменных можно добавлять только регистры, тем не менее любой бит любого сетевого регистра в слейве можно читать как соответствующий 0х (1х) и можно записать как соответствующий 0х
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Просто биты и регистры в слейве имеют общую память!
    И хотя в таблице переменных можно добавлять только регистры, тем не менее любой бит любого сетевого регистра в слейве можно читать как соответствующий 0х (1х) и можно записать как соответствующий 0х
    Спасибо, petera. Назовем это недокументированные возможности OL и возрадуемся.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Обмен между ПР200 И ип320
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:53
  2. Обмен ИП320 <-> ПР200
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 17:05
  3. Операции с 32 битовым числом
    от Евгений_Котов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 19:00
  4. ИП320+ПР200 примеры
    от AAA1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 10:29
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 10:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •