Показано с 1 по 7 из 7

Тема: бит видимости в СП307 Б/Р

  1. #1

    По умолчанию бит видимости в СП307 Б/Р

    Доброго времени суток всем!!!
    Взял на пробу HMI СП307 с битами видимости все ясно, у меня вопросик, а есть ли функция условия видимости по слову в регистре?

    например: на мнемосхеме наложение объектов(скрыто) условно 1,2,3,4 в регистр приходит значение 1(видимо) для картинки 1, значение 2(видимо) для картинки 2, значение 11 (видимо) для картинки 3 и т.д. в библиотеке и шаблонах что то не нашел. Или необходимо писать макрос?
    Спасибо!!!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Элемент - Динамическое изображение

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Элемент - Динамическое изображение
    я имел ввиду организацию действий как с "Вариационный текст", там визуализация текстового сообщения происходит нет от бита, а именно от слова, так вот мне нужно исполнить визуализацию (тех же ламп и т.д) именно от значения в формате {WORD}. Спасибо!!!!
    Последний раз редактировалось GReZ78; 01.11.2018 в 19:11.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Динамическое изображение работает по тому же принципу, что и вариационный текст.
    Или речь о том, что в вариационном тексте можно задать текст для произвольного значения регистра, а в динамическом изображении - только из диапазона 0...15?
    Если так, то тогда действительно лучше наложить элементы друг на друга и управлять их битами видимости из макроса.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GReZ78 Посмотреть сообщение
    я имел ввиду организацию действий как с "Вариационный текст", там визуализация текстового сообщения происходит нет от бита, а именно от слова, так вот мне нужно исполнить визуализацию (тех же ламп и т.д) именно от значения в формате {WORD}. Спасибо!!!!
    Так там как раз и не от бита, а от слова управление.
    Специально проверил. Посылаю в регистр 1 - одна картинка, 2 - другая, 3 - третья... 16 шт в базовый элемент заряжено, появляются при значении регистра от 0 до 15 соответственно.

    Если надо другие значения, например 35... 42... привязать, то это через функциональную область можно сделать.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо!!!! проработаю!)

  7. #7

    По умолчанию

    Доброго дня!, "функциональная область" не затруднит Вас направить меня на эту область, то бишь где именно расширять диапазон аминирования (ххх>15) Спасибо!!!

Похожие темы

  1. СП307-Б архив
    от Sijey в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 12:37
  2. ПЛК 150-И-М +СП307-Б
    от Виталий Попович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 11:03
  3. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  4. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  5. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •