Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подбор радиатора для твердотельного реле

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подбор радиатора для твердотельного реле

    Для ШИМ-регулирования нагрузки, 42А на каждой фазе (Ступень воздухонагревателя в 30кВт напряжение 400В), используется трехфазное реле HTH-6044.ZD3, установленное на радиаторе РТР036. При полной нагрузке (реле постоянно замкнуто) радиатор разогревается до 60С-70С, после чего биметаллический термостат, который стоит на радиаторе, размыкает цепь управления реле. Установка вентилятора решить проблему не помогла. Стабильно реле работает не перегреваясь только при нагрузке ШИМ 50% и ниже.
    Такая ситуация наблюдается при открытой дверце шкафа при температуре в помещении 17С.
    Вопрос: Учитывая, что радиатор подобран рекомендуемый, такая ситуация происходит, потому что рекомендации даны на какие-то идеальные условия? или это особенный случай?)) Какие радиаторы лучше устанавливать на такую нагрузку (предполагаю что РТР038, но уж слишком он дороговат)? Может ссуществуют дополнительные стандартные меры для отвода тепла? В общем, интересует ваше мнение.

  2. #2

    По умолчанию

    Надо разместить ТТР на крыше шкафа (только не в один ряд), закрыть их П-образным кожухом. С одного торца кожуха установить вентилятор, другой торец должен быть открытым. Таким образом можно будет обеспечить эффективный обдув радиаторов ТТР.
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.11.2018 в 12:29.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от volnauto Посмотреть сообщение
    Для ШИМ-регулирования нагрузки, 42А на каждой фазе (Ступень воздухонагревателя в 30кВт напряжение 400В), используется трехфазное реле HTH-6044.ZD3, установленное на радиаторе РТР036. При полной нагрузке (реле постоянно замкнуто) радиатор разогревается до 60С-70С, после чего биметаллический термостат, который стоит на радиаторе, размыкает цепь управления реле. Установка вентилятора решить проблему не помогла. Стабильно реле работает не перегреваясь только при нагрузке ШИМ 50% и ниже.
    Такая ситуация наблюдается при открытой дверце шкафа при температуре в помещении 17С.
    Вопрос: Учитывая, что радиатор подобран рекомендуемый, такая ситуация происходит, потому что рекомендации даны на какие-то идеальные условия? или это особенный случай?)) Какие радиаторы лучше устанавливать на такую нагрузку (предполагаю что РТР038, но уж слишком он дороговат)? Может ссуществуют дополнительные стандартные меры для отвода тепла? В общем, интересует ваше мнение.
    Вольд Вам правильно сказал, что радиатор ТТР нужно выносить за пределы щита.
    Одно смущает:
    Такая ситуация наблюдается при открытой дверце шкафа при температуре в помещении 17С.
    При открытой дверце и установленном вентиляторе такого происходить не должно- в таком случае ТТР практически стоит "на открытом воздухе".
    Вы можете сделать фото?
    используется трехфазное реле HTH-6044.ZD3
    Оно?
    http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HT...3-i-HT-xx44ZA2

    Рассчитаем рассеиваемую мощность: (42А х 1,6V)х3 = 201,6 вт.
    1,6V - максимальное падение напряжения на кристалле ТТР.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    volnauto
    Так же нагрев ТТР зависит от термоинтерфейса(теплопасты) и качества контактируемой поверхности радиатора. Теплопасты не должно быть много. И она не должна быть сухая.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от volnauto Посмотреть сообщение
    ...Какие радиаторы лучше устанавливать на такую нагрузку (предполагаю что РТР038, но уж слишком он дороговат)? Может ссуществуют дополнительные стандартные меры для отвода тепла? В общем, интересует ваше мнение.
    В таблице подбора радиатора для ТТР (по указанной ссылке) для РТР036 указано "1х60". Подозреваю, что это значит "одноканальная (однофазная) нагрузка в 60 А". То есть в вашем случае 3-канальной нагрузки по 60 А необходим всё-таки РТР038 (или старше). Учитывая закрытый шкафчик, вентилятор будет нелишним (возможно - бесполезным).
    Выше сделали замечание про качество контактных поверхностей. Я не стесняюсь дополнительно шлифануть контактирующие поверхности радиатора и ТТР. Клеммы на силовых проводах пропаиваю...
    Поправочка: нагрузка 3х42 А.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 06.11.2018 в 12:54.

  6. #6

    По умолчанию

    Как уже писал, максимальная мощность выделяемая ТТР ~200вт
    Тепловое сопротивление радиатора РТР036 0,48 С/вт.
    Следовательно, дельта температуры (разность температуры на подошве радиатора в месте крепления ТТР и температура окружающей среды) для РТР036 200х0,48 = 96 градусов. (Если учесть ещё тепловые сопротивления PNPN перехода-подошвыТТР, ПодошваТТР-радиатор то гарантированно получим температуру на переходе >125градусов.
    На радиаторе температура не должна быть выше 60градусов (условие срабатывания защиты)

    РТР039 0,32 С/вт. 200х0,32 =64 градуса.

    РТР040 0,25 С/вт. 200х0,25 = 50 градусов.

    Охл 039-200 0,41 С/вт. (спокойный воздух) 200х0,41=82 градуса
    Охл 039-200 0,11 С/вт. (с вентилятором 6м/с) 200х0,11=22 градуса

    Без вентилятора не обойтись никак. И радиатор заменить желательно на РТР039 или Охл 039-200

    Интересный момент:
    Конструкция РТР039 полностью соответствует радиатору Охл 039-200, а тепловые сопротивления в таблицах - отличаются,
    0,32С/вт и 0,41С/вт в спокойном воздухе...
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 20:52
  3. Подбор твердотельного реле постоянного тока
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 13:24
  4. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:43
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •