Для ШИМ-регулирования нагрузки, 42А на каждой фазе (Ступень воздухонагревателя в 30кВт напряжение 400В), используется трехфазное реле HTH-6044.ZD3, установленное на радиаторе РТР036. При полной нагрузке (реле постоянно замкнуто) радиатор разогревается до 60С-70С, после чего биметаллический термостат, который стоит на радиаторе, размыкает цепь управления реле. Установка вентилятора решить проблему не помогла. Стабильно реле работает не перегреваясь только при нагрузке ШИМ 50% и ниже.
Такая ситуация наблюдается при открытой дверце шкафа при температуре в помещении 17С.
Вопрос: Учитывая, что радиатор подобран рекомендуемый, такая ситуация происходит, потому что рекомендации даны на какие-то идеальные условия? или это особенный случай?)) Какие радиаторы лучше устанавливать на такую нагрузку (предполагаю что РТР038, но уж слишком он дороговат)? Может ссуществуют дополнительные стандартные меры для отвода тепла? В общем, интересует ваше мнение.