Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Необычный ПЧВ

  1. #1

    По умолчанию Необычный ПЧВ

    Здравствуйте. Принесли мне ПЧВ102-1К5-В в неисправном состоянии. При подключении ПЧВ к сети 380 Вольт обнаружил, что на выходе после ПЧВ напряжение доходит до 590 Вольт. В чём может быть причина такого поведения ПЧВ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    А сколько там должно быть? после моста и конденсаторов.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    А сколько там должно быть? после моста и конденсаторов.
    Я вот и спрашиваю, потому как между первой и второй фазой на выходе ПЧВ 220 Вольт, а второй и третей 590 Вольт. Так и должно быть?

  4. #4
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Чем мерили? True RMS?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Чем мерили? True RMS?
    Мерил Mastech MS2008A

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Вообще-то постоянки, после выпрямления 380 В должно быть: 380 х корень из двух = примерно 540 В.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pavelmas Посмотреть сообщение
    Мерил Mastech MS2008A
    Нет в этих клещах True RMS - они после ПЧ будут показывать погоду.

Похожие темы

  1. Необычный вопрос
    от Shagrath в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 14:28
  2. Необычный сбой в программе
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 12:50
  3. Необычный датчик давления
    от Kraft в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 07:59
  4. МДВВ и необычный индукционный датчик
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •