Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЛК110 и две СП270

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 и две СП270

    Подключаю СП270 по RS232 - связь с ПЛК110-30 есть, все работает.
    Теперь делаю только это:
    - заменяю кабель RS232 на кабель RC485: (подключение в СП270: А-4, В-7, а в ПЛК110-30: А-27, В-29)
    - в программе на ПЛК в тот-же Modbus[FIX] добавляю подэлемент RS485-1, RTU.
    В итоге связи нет. Пробовал менять местами А и В - не помогло. Кабель длиной 1 метр.
    Меняю кабель на RS232 - все работает!
    Даже на всякий случай в программе менял позиции модулей местами - не помогло!
    Естественно все манипуляции с проводами при отключенном питании...
    485.jpg232.jpg

    В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Подключаю СП270 по RS232 - связь с ПЛК110-30 есть, все работает.
    Теперь делаю только это:
    - заменяю кабель RS232 на кабель RC485: (подключение в СП270: А-4, В-7, а в ПЛК110-30: А-27, В-29)
    - в программе на ПЛК в тот-же Modbus[FIX] добавляю подэлемент RS485-1, RTU.
    В итоге связи нет. Пробовал менять местами А и В - не помогло. Кабель длиной 1 метр.
    Меняю кабель на RS232 - все работает!
    Даже на всякий случай в программе менял позиции модулей местами - не помогло!
    Естественно все манипуляции с проводами при отключенном питании...
    485.jpg232.jpg

    В чем может быть причина?
    Здравствуйте!

    Какой порт на панели используете?
    Есть возможность сделать скрин настроек в панели?

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Так в панели я ничего не меняю - только переподключение кабелей
    Вот настройка в панели:
    p.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Так в панели я ничего не меняю - только переподключение кабелей
    Вот настройка в панели:
    p.jpg
    Обратите внимание, в проекте на панель стоит Четность, а в ПЛК отсутствует.

  5. #5

    По умолчанию

    Точно, исправил, заработало!
    Странно, что для RS232 четность почему-то не нужна - в кодесисе настройки одинаковые для RS232 и RS485

    Теперь такой вопрос. Если я делаю так, как на скрине, то не работает:
    Screenshot_1.jpg

    Т.е. у меня две панели (потом еще и 4 частотника буду цеплять) и для каждой нужно свои данные

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Точно, исправил, заработало!
    Странно, что для RS232 четность почему-то не нужна - в кодесисе настройки одинаковые для RS232 и RS485

    Теперь такой вопрос. Если я делаю так, как на скрине, то не работает:
    Screenshot_1.jpg

    Т.е. у меня две панели (потом еще и 4 частотника буду цеплять) и для каждой нужно свои данные
    В этом случае следует воспользоваться библиотекой OwenModbusSlave. Отдельная тема на форуме, посвященная ее работе доступна по ссылке.

  7. #7

    По умолчанию

    Ладно, начнем сначала. Создал я два тестовых проекта для панели и контроллера
    Подключаю к панели кабель RS485, а к контроллеру к клемам А=27, В=29. Вот настройки:
    1.jpg
    Это работает.

    Теперь меняю на контроллере подключение к клемам А=28, В=30 и в Конфигурация ПЛК меняю на RS485-2:
    2.jpg
    Не работает!!!
    Что я делаю не так?

    test.twp
    test.pro

  8. #8

    По умолчанию

    По моему здесь какая-то проблема в железе... Завтра на время сниму ПЛК110-60 и на нем проверю...

  9. #9

    По умолчанию

    Вопрос снят: на другом ПЛК работает

Похожие темы

  1. ПЛК110+СП270
    от Linker1989 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 13:58
  2. Том 148+плк110+сп270
    от kolek8 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 09:23
  3. ПЛК110+СП270
    от vova151 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:44
  4. СП270 и ПЛК110-24 ПЧВ3
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:16
  5. ПЛК110 + СП270
    от Slavetc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 16:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •