Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЛК110 и две СП270

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 и две СП270

    Подключаю СП270 по RS232 - связь с ПЛК110-30 есть, все работает.
    Теперь делаю только это:
    - заменяю кабель RS232 на кабель RC485: (подключение в СП270: А-4, В-7, а в ПЛК110-30: А-27, В-29)
    - в программе на ПЛК в тот-же Modbus[FIX] добавляю подэлемент RS485-1, RTU.
    В итоге связи нет. Пробовал менять местами А и В - не помогло. Кабель длиной 1 метр.
    Меняю кабель на RS232 - все работает!
    Даже на всякий случай в программе менял позиции модулей местами - не помогло!
    Естественно все манипуляции с проводами при отключенном питании...
    485.jpg232.jpg

    В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Подключаю СП270 по RS232 - связь с ПЛК110-30 есть, все работает.
    Теперь делаю только это:
    - заменяю кабель RS232 на кабель RC485: (подключение в СП270: А-4, В-7, а в ПЛК110-30: А-27, В-29)
    - в программе на ПЛК в тот-же Modbus[FIX] добавляю подэлемент RS485-1, RTU.
    В итоге связи нет. Пробовал менять местами А и В - не помогло. Кабель длиной 1 метр.
    Меняю кабель на RS232 - все работает!
    Даже на всякий случай в программе менял позиции модулей местами - не помогло!
    Естественно все манипуляции с проводами при отключенном питании...
    485.jpg232.jpg

    В чем может быть причина?
    Здравствуйте!

    Какой порт на панели используете?
    Есть возможность сделать скрин настроек в панели?

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Так в панели я ничего не меняю - только переподключение кабелей
    Вот настройка в панели:
    p.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Так в панели я ничего не меняю - только переподключение кабелей
    Вот настройка в панели:
    p.jpg
    Обратите внимание, в проекте на панель стоит Четность, а в ПЛК отсутствует.

  5. #5

    По умолчанию

    Точно, исправил, заработало!
    Странно, что для RS232 четность почему-то не нужна - в кодесисе настройки одинаковые для RS232 и RS485

    Теперь такой вопрос. Если я делаю так, как на скрине, то не работает:
    Screenshot_1.jpg

    Т.е. у меня две панели (потом еще и 4 частотника буду цеплять) и для каждой нужно свои данные

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Точно, исправил, заработало!
    Странно, что для RS232 четность почему-то не нужна - в кодесисе настройки одинаковые для RS232 и RS485

    Теперь такой вопрос. Если я делаю так, как на скрине, то не работает:
    Screenshot_1.jpg

    Т.е. у меня две панели (потом еще и 4 частотника буду цеплять) и для каждой нужно свои данные
    В этом случае следует воспользоваться библиотекой OwenModbusSlave. Отдельная тема на форуме, посвященная ее работе доступна по ссылке.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо!
    Жаль, конечно, что в этом случае обмен сложнее... буду разбираться...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Жаль, конечно, что в этом случае обмен сложнее... буду разбираться...
    А данные по двум портам одинаковые или разные? Как на первом скрине в узел Modbus_Slave можете добавить 2 интерфейса и работать с ними одновременно.

  9. #9

    По умолчанию

    Для двух панелей данные разные.
    Плюс еще 4 частотника...
    Так что выходит, что только через библиотеку...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Для двух панелей данные разные.
    Плюс еще 4 частотника...
    Так что выходит, что только через библиотеку...
    А что именно не работает?

    Мы сейчас добавили 2 узла Modbus Slave - с TCP соединением и RS-485. В каждом узле свои данные. Опрос идет корректно.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110+СП270
    от Linker1989 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 13:58
  2. Том 148+плк110+сп270
    от kolek8 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 09:23
  3. ПЛК110+СП270
    от vova151 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:44
  4. СП270 и ПЛК110-24 ПЧВ3
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:16
  5. ПЛК110 + СП270
    от Slavetc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 16:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •