Тема: МУ110-224.8К не могу достучаться по Modbus RTU

  1. #1

    По умолчанию МУ110-224.8К не могу достучаться по Modbus RTU

    Всем привет. Возникла такая проблема. Есть девайс МУ110-224.8К при отправке команды 10 0F 00 00 00 01 (Modbus RTU), через утилиту DCON Utility Pro первый канал не срабатывает (собственно как и все остальные) с 16 (10 hex) функцией Modbus RTU вообще отказывается работать через DCON Utility Pro, но зато все прекрасно работает в Овен ОРС-сервер. Теперь собственно вопрос что за хххх всю голову сломал блин?) Фото логов и настроек порта прилагаются)

    11.jpg

    12.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    10 0F 00 00 00 01 - это неверный запрос или вы не все байты напечатали
    http://modbus.rapidscada.net

    Если вбить там ваши байты то почему-то запрос и ответ надо поменять местами, иначе ругается.

    10 0F 00 00 00 01 97 4A - говорит что это ответ, а
    10 0F 00 00 00 01 01 01 2F 97 - говорит что это запрос
    Последний раз редактировалось melky; 08.11.2018 в 15:45.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если вбить там ваши байты то почему-то запрос и ответ надо поменять местами, иначе ругается.
    А ничего удивительного нет, так и должно быть. Если почитать в описании Modbus формат запроса и формат ответа для пятнадцатой функции, то все становится ясно.
    и на втором скрине видно, что Tx - это запрос, а Rx- это ответ.

    А к ТС вопрос- а какая конечная цель? Для чего стучаться в модуль через DCON Utility, и что будет, если послать запрос 10 0F 00 00 00 01 01 01 2F 97 ? (подозреваю, что все сработает как надо)

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо ребята за помощь вроде разобрался) затупил просто)

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 21:03
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 17:35
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 09:32
  4. МУ110-224.16К не могу настроит протокол
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 09:32
  5. достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 21:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •