    По умолчанию Проконсультируйте пожалуйсто по оборудованию си8, си20

    Здравствуйте. Имеются станки по производству сетки, подключеные с помощью си8 и си20 через магнитные пускатели, подсчет длины и остановка станка через гиркон.
    Возможно ли реализовать с ними такое: задать цикл, допустим устанавливаем счётчик на 200 импульсов и по достижению 200 импульсов с счётчика подавался импульс на втягивающее реле через пускатель (для обрубки сетки), счётчик сбрасывался и дальше продолжал считать до 200 и так далее.
    Заранее спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось АнтонОв; 10.11.2018 в 11:50.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтонОв Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имеются станки по производству сетки, подключеные с помощью си8 и си20 через магнитные пускатели, подсчет длины и остановка станка через гиркон.
    Возможно ли реализовать с ними такое: задать цикл, допустим устанавливаем счётчик на 200 импульсов и по достижению 200 импульсов с счётчика продавался импульс втягивающее реле через пускатель (для обрубки сетки), счётчик сбрасывался и дальше продолжал считать до 200 и так далее.
    Заранее спасибо за помощь.
    Можно например по достижению уставки(200) сбрасывать счётчик на "0", затем пойдёт отсчёт следующих 200 импульсов, или у вас сбрасывать счётчик нельзя?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Есть такой режим, но он только сбрасывает и продолжает заново считать счётчик не подавая управляющего импульса по достижению 200

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Я имел ввиду, не знаю о чём Вы думаете, сброс дискретным входом: насчитывается 200 импульсов, срабатывает выходное устройство счётчика, реле, включается пускатель на обрезание(рубки) сетки и дополнительным контактом сбрасывает счётчик!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Скорее всего Вы пытаетесь сделать сразу сброс по достижении уставки.
    Но в таком случае у Вас работать не будет. Так как ВУ срабатывает при условии = или > уставки.А поскольку при этх же условия происходит и сброс, ВУ просто не успевает сработать.
    Вам нужно сделать работу счётчика – счетчик продолжит счет без обнуления и останова (SPM=Cnt).
    Но сделать так, что при этом ВУ остановит движение проволоки, включит отрубной механизм. А при возврате отрубного механизма в исходное положение, датчик конечного положения сделает сброс и запустит механизм протяжки.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Консультация по оборудованию
    от Drag56 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 19:37
  2. Проконсультируйте пожалуйста по оборудованию.
    от bkz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 12:54
  3. Настройка СИ20
    от graf102574 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 12:04
  4. Вопрос по оборудованию
    от Foxs в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 00:09
  5. Вопрос по выбору оборудованию для автоматизации УД
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 07:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •