Доброго времени суток!!!
автоматизация линии по выморозке и фильтрации подсолнечного масла.
Система: СПК207, по RS-485 с МВ110-224.8А(6шт), МВ110-24.16Д(2шт), МУ110-224.8Р(6шт), ПЧВ(5шт).
Датчики: ПД100И-ДИх-121-0.5(8шт),ДТС035М.И(8шт), концевые выключатели ИМ(26*2 шт).
Две недели все работало нормально. Но потом началась проблема: Модуль МВ110-8А(подключены 5 ДТС035МИ и два ПД100И) стал "зависать" сам и вешать всю систему. В процессе поиска причины выяснилось, на зависание влияет один из датчиков ПД100И( датчик уровня в емкости намыва). Но очень странно... Пока он демонтирован с оборудования, все нормально. и даже если установлен на оборудовании тоже работает.... до включения перемешивания.(В емкости установлены лопатки с электроприводом, для перемешивания масла)((((((. Помехи от электропривода исключаются. Так как расположение кабелей не меняется, а датчик находится рядом.
Вопрос: могут ли лопатки( довольно массивные) мешалки наводить помехи на датчик ПД100И (модели 121) при прохождении рядом, расстояние 10-15см.? и почему отказ датчика приводит к зависанию МВ110-8А и RS-485? Может разработчики чем помогут?