    По умолчанию ИП320 потеря связи

    Всем доброго дня, столкнулся с такой проблемкой, есть панель ИП320 v.8.0
    при конфигурации в режиме слейв вроде все работает, но если перейти в режим мастер сразу пишет "потеря связи", интересно то что если на экране сконфигурировать кнопку с функцией 5, то все работает, а если добавить регистр с функцией 3 то пишет "потеря связи". Как это решить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДРА Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня, столкнулся с такой проблемкой, есть панель ИП320 v.8.0
    при конфигурации в режиме слейв вроде все работает, но если перейти в режим мастер сразу пишет "потеря связи", интересно то что если на экране сконфигурировать кнопку с функцией 5, то все работает, а если добавить регистр с функцией 3 то пишет "потеря связи". Как это решить?
    Добрый день!

    Сообщение "Потеря связи" в режиме Master говорит о том, что панель не может обратиться к подчиненному (Slave) устройству и считать соответствующий регистр или считывание идет другой функцией. Неправильно выставленные сетевые настройки также выводят сообщение о потери связи. В режиме Slave ошибка не появляется, так как панель в этом случае не формирует запросы для считывания регистров.

  3. #3

    По умолчанию

    ВОТ СКРИН ЗАПРОСОВ


  4. #4

    По умолчанию

    НЕТ ТОЛЬКО 1000hex

  5. #5

    По умолчанию

    а это функция 5



  6. #6

    По умолчанию

    работает с функцией 5 нормально

  7. #7

    По умолчанию

    ЗАПРОС И ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЕ, В ЗАПРОСЕ 01h 03h 10h 00h 00h 01h - ЭТО КОЛ-ВО РЕГИСТРОВ. А В ОТВЕТЕ 01h 03h 10h 02h 10h 00h КОЛ-ВО БАЙТ

  8. #8

    По умолчанию

    КСТАТИ ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ТАНЦАМИ С БУБНОМ, САМА ПО СЕБА ЗАРАБОТАЛА

  9. #9

    По умолчанию

    ВЕРНЕЕ ОТВЕТ ТАКОЙ 01h, 03h, 02h, 01h, 00h, B9h, D4h КОЛ-ВО БАЙТ

Похожие темы

  1. Потеря связи ип320 + 2хПЛК110-32
    от Андреей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 16:49
  2. Потеря связи ИП320-МК110-8Д-4Р
    от WYRY в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 10:10
  3. Потеря связи ИП320-МК110-8Д-4Р
    от WYRY в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 10:10
  4. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  5. Панель ИП320 + пч Delta VFD-L = потеря связи
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •