Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: АС5 эксплуатация

  1. #1

    По умолчанию АС5 эксплуатация

    Добрый день. У кого есть опыт эксплуатации данного девайса подскажите. В сети RS485 есть порядка 10 слэйвов(длина 600 метров, 100 ом резисторы на концах стоят). Дальние от мастера слэйвы опрашиваются с ошибками. Решил поставить АС5 для улучшения ситуации в "середине" сети. В итоге становится еще хуже. Джамперы выставлял под разные сопротивления с обоих концов.

  2. #2

    По умолчанию

    Модифицирует АС5 путем удаления резисторов подтяжки с нижнего разъема.

  3. #3

    По умолчанию

    ASo не совсем понял вас. Джамперами отключить резисторы?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Добрый день. У кого есть опыт эксплуатации данного девайса подскажите. В сети RS485 есть порядка 10 слэйвов(длина 600 метров, 100 ом резисторы на концах стоят). Дальние от мастера слэйвы опрашиваются с ошибками. Решил поставить АС5 для улучшения ситуации в "середине" сети. В итоге становится еще хуже. Джамперы выставлял под разные сопротивления с обоих концов.
    Скорость обмена какая ?

  5. #5

    По умолчанию

    Скорость большая 115200, менять на 9600?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Скорость большая 115200, менять на 9600?
    Скорость надо уменьшить.

  7. #7

    По умолчанию

    Резистор убрал в начале сети обмен стал лучше.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    э, как бы найдите в нете характеристики линии RS485, это не трудно. Насколько помню, 115200 гарантируется на 300 м по стандарту.

    Есть еще момент по сопротивлению - 100 Ом применили потому что использовали UTP ? только вот оконечники в оборудовании 120 Ом, так как рассчитаны на стандарт линии.

  9. #9

    По умолчанию

    Это и говорит о резисторах подтяжки. Доберусь до АС5 попробую посмотреть, что ради надо выпаять.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    э, как бы найдите в нете характеристики линии RS485, это не трудно. Насколько помню, 115200 гарантируется на 300 м по стандарту.

    Есть еще момент по сопротивлению - 100 Ом применили потому что использовали UTP ? только вот оконечники в оборудовании 120 Ом, так как рассчитаны на стандарт линии.
    Про 100 Ом наверно где-то вычитал или что быстрее под руку попалось. Резисторы спасли в какой-то момент, в процессе увеличения сети. Сейчас резисторы с обоих концов убрал, на АС5 тоже отключил. В итого все заработало, пока. Квест еще тот вообщем.
    А про какие оконечники и про какое оборудование вы говорите. На АС5 к примеру 3 варианта оконечников переключаемых, 100 Ом там тоже есть.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 13.11.2018 в 19:23.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. трм-212, эксплуатация
    от Vasessualy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 15:06
  2. Эксплуатация ТРМ210
    от Когдась Максим в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 08:23
  3. эксплуатация трм 101
    от olgaW в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 15:50
  4. эксплуатация трм-138
    от Алексей Кириченко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 15:49
  5. Эксплуатация САУ-МП
    от Черепанов Александр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 12:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •