Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Настройка ТРМ 202

  1. #1

    По умолчанию Настройка ТРМ 202

    Доброго времени суток!!! Помогите настроить ТРМ 202 с входным сигналом 4...20мА. Мне не совсем понятно какие параметры настраивать, кроме выбора типа датчика, пороговых значений физ величин.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Очень обобщённо, точнее совсем неясна суть Вашего вопроса.
    Всё зависит от того - что Вы хотите от ТРМ добиться. И соответственно какие типы выходов на Вашем приборе.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    От ТРМ мне бы хотелось регулировать давление, путем включения и выключения исполнительного механизма (электродвигателя), при выходе необходимых установленных параметров за пределы, т.е. когда давление выше нормы, необходимо подавать напряжение на пускатель. Датчик ПД100.
    Задача несложная, но я не понимаю настройки с датчиками у которых на выходе сигнал 4...20мА

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    in.L1(in.L1) Нижняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1
    in.H1(in.H1) Верхняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1

    Например у Вас датчик от 0 до 10 Бар.
    Соответственно в них и ставите верхнюю и нижнюю границы. И тогда отображение и уставка будут в Барах.
    Не забудьте что в настройках Вам нужен режим холодильника. И не забудьте шунт на вход повесить.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо! Скажите в чем отличие между ТРМ с маркировкой РИ и РР?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мартин Посмотреть сообщение
    Спасибо! Скажите в чем отличие между ТРМ с маркировкой РИ и РР?
    РИ- Релейный выход + цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА».
    РР - Два релейных выхода.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, а подскажите какие резисторы применяете (модель,марка) в ТРМ202 при подключений токового датчика. Включая его в цепь датчика
    Последний раз редактировалось Tok; 11.02.2019 в 08:53.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    25.08.2016
    Адрес
    Калуган-Сити
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Прецизионные типа С2-29В,С5-25 и другие, не менее 0,25 вт, сопротивлением 100ом+-0,1℅. Стабильными по тем пературе(ТКС). У Овна есть в прайсе, можно в край МЛТ такого номинала, и такой точности.
    Последний раз редактировалось ezhik59; 11.02.2019 в 14:23.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ezhik59 Посмотреть сообщение
    Прецизионные типа С2-29В,С5-25 и другие, не менее 0,25 вт, сопротивлением 100ом+-0,1℅. Стабильными по тем пературе(ТКС). У Овна есть в прайсе, можно в край МЛТ такого номинала, и такой точности.
    Спасибо за информацию))

Похожие темы

  1. настройка пвч
    от Oleg387 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 15:49
  2. ТРМ 250 Настройка
    от special2leonid в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 11:30
  3. Настройка ТРМ 101 ТР !!!!
    от farikpwnz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 22:47
  4. настройка трм 133
    от zonder63 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 02:23
  5. Настройка ТРМ-251
    от vvmlion в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 17:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •