    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    не надо ничего задавать. Задача решается иначе.
    Алгоритм:
    Берем сигнал с энкодера, заранее выставляем диапазон много больше чем в реальности.
    В программе при необходимости, корректируем данные с энкодера как нам нужно.
    я тоже так думал, но проблема в том, что если при движении пропадет питание, то на ПЛК обнулится значение с энкодера...
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....

    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sas Посмотреть сообщение
    это у меня такой инет хороший....и привод у меня останавливается мгновенно, ибо на электродвигателе стоит тормоз
    Мгновенно даже атомы не распадаются.
    Что за привод, что за энкодер.
    И зачем всё это нужно вообще?
    Цитата Сообщение от sas Посмотреть сообщение
    я тоже так думал, но проблема в том, что если при движении пропадет питание, то на ПЛК обнулится значение с энкодера...
    Энергонезависимые переменные? - нет, не слышали...
    Резервное питание ПЛК и входных цепей? зачем?

  3. #3
    Пользователь Аватар для sas
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Мгновенно даже атомы не распадаются.
    Что за привод, что за энкодер.
    И зачем всё это нужно вообще?

    Энергонезависимые переменные? - нет, не слышали...
    Резервное питание ПЛК и входных цепей? зачем?
    привод обычный асинхронный двигатель под ПЧ. А нужно это по прихоти заказчика.

    про энергонезависимые переменные слышал, но когда появляется питание, то на вход приходит "0" с энкодера, я вот и спрашиваю можно ли это значение изменить. Резервное питание ПЛК думал над этим, но если например авария и свет пропадет на день или больше??
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....

    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sas Посмотреть сообщение
    привод обычный асинхронный двигатель под ПЧ. А нужно это по прихоти заказчика.
    Интересно, что это за прихоть такая?
    Зачем на транспортёре энкодер?
    про энергонезависимые переменные слышал, но когда появляется питание, то на вход приходит "0" с энкодера, я вот и спрашиваю можно ли это значение изменить.
    А сделать задержку на время включения питания в программе? Или при включении питания сначала прочитать значение регистра, подать питание на энкодер, потом перезаписать значение, и разблокировать привод.
    Каким энкодером пользуетесь? какая частота импульсов в секунду получается?
    Резервное питание ПЛК думал над этим, но если например авария и свет пропадет на день или больше??
    Так оно нужно чтобы записать значение последнее перед остановкой(мгновенно ничто не останавливается), а потом у вас движок всё-равно никуда с тормоза не денется.

  5. #5
    Пользователь Аватар для sas
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Интересно, что это за прихоть такая?
    Зачем на транспортёре энкодер?
    Людям нужно точно останавливать (погрешность 1мм) транспортер.Он должен проехать 2745 мм и остановиться. Вот для этого поставили энкодер.

    А сделать задержку на время включения питания в программе? Или при включении питания сначала прочитать значение регистра, подать питание на энкодер, потом перезаписать значение, и разблокировать привод.
    Каким энкодером пользуетесь? какая частота импульсов в секунду получается?
    вот я хочу узнать как записать значение в энкодер? что бы на нем было "0", когда это мне необходимо.
    Энкодер Autonics 1000 имп/обр. Скорость движения ленты 12 м/мин.

    Так оно нужно чтобы записать значение последнее перед остановкой(мгновенно ничто не останавливается), а потом у вас движок всё-равно никуда с тормоза не денется.
    Вот этот момент я не знаю как реализовать. Если не затруднит можно поподробней?