Показано с 1 по 10 из 133

Тема: подключение энкодера к Plc овен

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    с точки зрения быстродействия- 10оборотов\мин-это -0,167об\сек т.е.0,167гц,но с учетом того что за один оборот код меняется 4096 раз,получаем 684 гц.
    в инструкции написано "минимальное время импульса на входах 15-36-1мс.
    если это меандр ,то частота 500гц.делайте выводы сами.но не забудьте еще про ускорение.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.05.2010 в 15:32.