Тема: ПЛК63 + OPC Lectus + RS-232

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 + OPC Lectus + RS-232

    Всем доброго дня, требуется консультация такого рода... есть плк63 по RS-485 идет опрос и управление ПЧВ1, с ним все в порядке. теперь появилась потребность считывать данные с ПЛК63 через OPC Lectus, для дальнейшей работы со SCADA системой. Попытался это делать через тот же RS-485, и работает он только если нет обращения к ПЧВ, когда обращение есть соответственно порт занят и Lectus пишет что нет коннекта. Тогда решил настроить подключение через RS-232 и вот тут засада началась, как настроить LECTUS понятно в общих чертах, com port такой то скорость такая то, а как настроить сам ПЛК63? по умолчанию при отправке на RS-232 запроса тишина, нет соединения, codesys подключается без проблем. Может быть нужно открыть порт в ручную как это делается на RS-484 через syscomlib ? в общем подскажите как это должно правильно делаться. спасибо всем откликнувшимся.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    а он там не для программирования только случайно ?

  3. #3

    По умолчанию

    да вот хочу узнать... ну вроде как в документации написано что по modbus обмен может быть так же и через RS-232 , так что теоретически это как то должно работать.

  4. #4

    По умолчанию

    Все работает.
    Фиксированный адрес 16 и скорость 115200-8-N-1. При включении ПЛК на кабеле не должно быть перемычки (используйте КС-2)

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. попробую, знать бы за ранее купил бы кабель сразу, этот перепаивать не охота.

  6. #6

    По умолчанию

    Не надо ничего перепаивать. Если разовой, то достаточно включить КС-1 после загрузки ПЛК.

  7. #7

    По умолчанию

    еще раз ? можно поподробнее что значит разово включить кс1 после перезагрузки плк? не совсем понял..... включаю лектус, далее перезагружаю плк с включенным кс1 и он сработает как кс2?

  8. #8

    По умолчанию

    в дальнейшем мне нужно будет постоянно соединение со скада системой , через нее будет уплавляться вся система со всеми пчв и прочим через контроллер

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    в дальнейшем мне нужно будет постоянно соединение со скада системой , через нее будет уплавляться вся система со всеми пчв и прочим через контроллер
    Нет. Подключаете КС-1 при включенном ПЛК. Он не видит перемычку и порт работает по МОДБАС вместо гейтвея.

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    Спасибо. попробую, знать бы за ранее купил бы кабель сразу, этот перепаивать не охота.
    Там нечего перепаивать
    Разобрать пластиковый корпус увидишь - из кабеля выходят два скрученных проводка никуда не припаянных, это и есть описанная перемычка. Их нужно разорвать/откусить.
    Паяльник не нужен.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!
    от LM0901 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 13:05
  2. ПЛК-160+TCP+Lectus
    от MrNobody в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 20:46
  3. Lectus
    от звездочка в разделе OPC Серверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 08:35
  4. Lectus tcp ip
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 16:11
  5. MAM->ПЛК->Lectus OPC
    от Crizlo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 12:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •