Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК150 загрузочный проект

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150 загрузочный проект

    Добрый день. Помогите разобраться. После загрузке загрузочного проекта в ПЛК150 теряется связь с контроллером, при том что он сохраняет работоспособность с новой программой. Загрузочный проект размером 106083 байт загружается также очень долго около получаса. При обычной загрузке все нормально работает. Выхожу из положения перепрошивкой контроллера.

  2. #2

    По умолчанию

    При Загрузке все норм.
    После Создания загрузочного проекта теряется связь с контроллером.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. ПЛК сейчас в работе, при возможности попробую, или на ПЛК100 испытаю.

Похожие темы

  1. Очень медленно сохраняет загрузочный проект
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 17:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 06:26
  3. Загрузочный проект DEFAULT.PRG
    от s22 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 17:05
  4. Загрузочный проект ПЛК73
    от Kostic77 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 10:05
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 00:06