Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 37

Тема: Обогрев помещения раздевалки.

  1. #1

    По умолчанию Обогрев помещения раздевалки.

    Добрый день. Есть задача обогревать помещение, где переодевается персонал - пока люди находятся внутри помещения, обогрев включен, нет людей - обогрев выключается.
    Предварительно алгоритм такой:
    На входе в помещение устанавливается 2 фотодатчика - первый подключить ко входу I1, второй - к I2, если первым срабатывает датчик I1, затем I2, то счетчик работает на прибавление (человек вошел в помещение), если первым срабатывает датчик I2, затем I1, то счетчик работает на уменьшение (человек вышел из помещения), если в помещении больше нуля человек, то нагрузка включается и происходит нагрев помещения, в противном случае обогрев выключается.
    Может кто сталкивался с подобным алгоритмом работы? Прошу помощи. Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Вы не упомянули о каком счётчике физически идёт речь.
    Хотите ли Вы использовать готовый счётчик типа СИ10,20,30 или какой нибудь ПЛК или ПР.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    .... Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?
    Макрос энкодера Вам в помощь
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    У меня такой макрос энкодера
    Захват-2.png

    Макрос сделан по мотивам известного схемотехнического решения на D-триггерах
    pict11b_q_encoder_U_D.png
    схема на 7474
    ckt10_34e.gif

    Решение задачи вижу таким
    Захват-1.png

    Только фото датчики должны быть расположены близко друг от друга, чтобы имитировать диаграмму энкодера
    15-7.png

    Т.е.
    1. замыкается первый фотодатчик
    2. замыкается второй фотодатчик, первый остается замкнутым
    3. размыкается первый, второй остается замкнутым
    4. размыкается второй

    и в обратную сторону аналогично.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 20.11.2018 в 10:32.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Зачем так сложно? Почему не поставить датчик движения?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    Использовать счетчик с увеличением и уменьшением CTN у него два входа на + и на -

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Зачем так сложно?
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Использовать счетчик с увеличением и уменьшением CTN у него два входа на + и на -
    Потому, что входящий или выходящий ОБЯЗАТЕЛЬНО будет пересекать ОБА датчика!
    И счетчик с увеличением и уменьшением CTN сначала прибавит 1, и тут же вычтет ее, или наоборот.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    petera неа, с датчиком движения или двумя, чтобы перекрывалась вся зона гораздо проще. Правда при условии, что там спать никто не будет

    з.ы. а вообще автору за такое по рукам бить, вы когда-нибудь переодевались в помещениях, где низкая температура ?
    Прогревать помещение надо ЗАРАНЕЕ. за какое-то время до начала смены, до начала обеда, перед концом смены. Так ПРАВИЛЬНЕЕ.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть задача обогревать помещение, где переодевается персонал - пока люди находятся внутри помещения, обогрев включен, нет людей - обогрев выключается.
    Предварительно алгоритм такой:
    На входе в помещение устанавливается 2 фотодатчика - первый подключить ко входу I1, второй - к I2, если первым срабатывает датчик I1, затем I2, то счетчик работает на прибавление (человек вошел в помещение), если первым срабатывает датчик I2, затем I1, то счетчик работает на уменьшение (человек вышел из помещения), если в помещении больше нуля человек, то нагрузка включается и происходит нагрев помещения, в противном случае обогрев выключается.
    Может кто сталкивался с подобным алгоритмом работы? Прошу помощи. Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?
    Когда-то сталкивался с подобным алгоритмом, в этом решении главное добиться точного срабатывания датчиков при входе/выходе людей, иначе при одновременном проходе 2 человек, будет сбой, я бы для контроля наличия людей в помещении повесил датчик движения, и подбором таймаута определить время после которого выключать отопление. Т.е запуск отопления по первому срабатыванию, а выключение после таймаута. Если допустимо так работать, имею ввиду что отопление включается только после входа, (успеет ли прогреться помещение), то должно работать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Потому, что входящий или выходящий ОБЯЗАТЕЛЬНО будет пересекать ОБА датчика!
    И счетчик с увеличением и уменьшением CTN сначала прибавит 1, и тут же вычтет ее, или наоборот.
    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    главное добиться точного срабатывания датчиков при входе/выходе людей, иначе при одновременном проходе 2 человек, будет сбой,
    Осталось еще турникет поставить. И обороты считать.
    Датчик движения без всяких контроллеров справится. У него есть задержка времени.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. регулирование по температуре воздуха внутри помещения
    от Дмитрий Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 14:16
  2. Дезинфекция помещения
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 10:29
  3. Отопление производственного помещения
    от pollop в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 23:45
  4. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •