Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: Обогрев помещения раздевалки.

  1. #31

    По умолчанию

    Pvalp, даже если вы поставите мощную тепловую пушку, которая будет очень быстро нагревать воздух в помещении, НО мебель, одежда работников будет холодная!!! Попробуйте с секундомером, за сколько времени нагреется одежда в шкафчике?!
    Может правильнее утеплить помещение и поддерживать в нем комфортную температуру?
    А на ночь, если никого нет, снижать обогрев градусов до +15. К началу прихода людей делать комфортную температуру...

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Ваш алгоритм подходит для управления освещением.
    Обогрев помещения - задача инерционная, если её решать таким методом, то:
    Заходим в помещение в котором дубак. (включаются нагреватели)
    Пока переодеваемся, помещение прогревается.
    Когда уходим, помещение прогрето, но недостаточно.

    Лучше привязать к началу смены, обеду, концу смены, и греть по времени.
    Алексей Геннадиевич, для этого я добавил четыре недельных реле времени и теперь обогрев включается четыре раза в сутки за час до начала смены1 на два часа, за час до обеда на два часа, за час до начала смены2 на два часа, за час до полуночи на два часа (время обеда смены2), кроме того, по датчикам включается параллельно нагрев, если кто-то зашел в раздевалку. Смены работают по 12 -часовому графику.

  3. #33
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть задача обогревать помещение, где переодевается персонал - пока люди находятся внутри помещения, обогрев включен, нет людей - обогрев выключается.
    Предварительно алгоритм такой:
    На входе в помещение устанавливается 2 фотодатчика - первый подключить ко входу I1, второй - к I2, если первым срабатывает датчик I1, затем I2, то счетчик работает на прибавление (человек вошел в помещение), если первым срабатывает датчик I2, затем I1, то счетчик работает на уменьшение (человек вышел из помещения), если в помещении больше нуля человек, то нагрузка включается и происходит нагрев помещения, в противном случае обогрев выключается.
    Может кто сталкивался с подобным алгоритмом работы? Прошу помощи. Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?
    Все что описано, из начального курса обучения ОВЕН ПЛК, только там не обогрев, а свет.2018-11-20_195418.jpg

  4. #34
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Все что описано, из начального курса обучения ОВЕН ПЛК, только там не обогрев, а свет.2018-11-20_195418.jpg
    По картинке сильно смахивает на мой пример четырехлетней давности http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post155744
    Скрытый текст:
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадиевич, для этого я добавил четыре недельных реле времени и теперь обогрев включается четыре раза в сутки за час до начала смены1 на два часа, за час до обеда на два часа, за час до начала смены2 на два часа, за час до полуночи на два часа (время обеда смены2), кроме того, по датчикам включается параллельно нагрев, если кто-то зашел в раздевалку. Смены работают по 12 -часовому графику.
    Вот это имеет смысл.
    я добавил четыре недельных реле времени
    Лучше сделать своё, под задачу.В макросах посмотрите.

    по датчикам включается параллельно нагрев, если кто-то зашел в раздевалку
    Смысл в чём? Если человек зашёл в раздевалку за телефоном/сигаретами/и т.д на 1 минуту?

    Лучше принудительное включение сделать, если надолго потребовалось: вляпался в грязь, пришлось отмываться полностью.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вот это имеет смысл.

    Лучше сделать своё, под задачу.В макросах посмотрите.


    Смысл в чём? Если человек зашёл в раздевалку за телефоном/сигаретами/и т.д на 1 минуту?

    Лучше принудительное включение сделать, если надолго потребовалось: вляпался в грязь, пришлось отмываться полностью.
    Согласен, скорее всего ограничусь 4-мя недельными реле времени, а датчики и счетчики уберу из проекта. Будем управлять обогревом по времени. Еще раз спасибо всем за помощь.

  7. #37
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Согласен, скорее всего ограничусь 4-мя недельными реле времени, а датчики и счетчики уберу из проекта. Будем управлять обогревом по времени. Еще раз спасибо всем за помощь.
    Можете здесь посмотреть, ранее проекты с таймерами реального времени делал с маской недели и без на 32 уставки:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29803&page=5
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27739&page=3
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=13
    Может что пригодится?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2018 в 01:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. регулирование по температуре воздуха внутри помещения
    от Дмитрий Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 14:16
  2. Дезинфекция помещения
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 10:29
  3. Отопление производственного помещения
    от pollop в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 23:45
  4. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •