    Добрый день. Есть задача обогревать помещение, где переодевается персонал - пока люди находятся внутри помещения, обогрев включен, нет людей - обогрев выключается.
    Предварительно алгоритм такой:
    На входе в помещение устанавливается 2 фотодатчика - первый подключить ко входу I1, второй - к I2, если первым срабатывает датчик I1, затем I2, то счетчик работает на прибавление (человек вошел в помещение), если первым срабатывает датчик I2, затем I1, то счетчик работает на уменьшение (человек вышел из помещения), если в помещении больше нуля человек, то нагрузка включается и происходит нагрев помещения, в противном случае обогрев выключается.
    Может кто сталкивался с подобным алгоритмом работы? Прошу помощи. Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Вы не упомянули о каком счётчике физически идёт речь.
    Хотите ли Вы использовать готовый счётчик типа СИ10,20,30 или какой нибудь ПЛК или ПР.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вы не упомянули о каком счётчике физически идёт речь.
    Хотите ли Вы использовать готовый счётчик типа СИ10,20,30 или какой нибудь ПЛК или ПР.
    С уважением.
    Счетчик виртуальный из внутренних ресурсов программируемого реле (напр. ПР110)

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    А можно реализовать, что первый замкнулся-разомкнулся, затем второй замкнулся-разомкнулся при входе и наоборот при выходе?
    Вариант замкнулся- разомкнулся
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вариант замкнулся- разомкнулся
    Захват-1.png
    Спасибо, попробую.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вариант замкнулся- разомкнулся
    Захват-1.png
    А можно картинку не в симуляторе?
    Откуда идет сигнал на сбросс счетчика?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 20.11.2018 в 12:26.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    А можно картинку не в симуляторе?
    Откуда идет сигнал на сбросс счетчика?
    Сброс не используется
    Захват-3.png

    Хотя можно вывести на кнопку, для принудительного сброса схемы в исходное состояние
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 20.11.2018 в 12:32.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    .... Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?
    Макрос энкодера Вам в помощь
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    У меня такой макрос энкодера
    Захват-2.png

    Макрос сделан по мотивам известного схемотехнического решения на D-триггерах
    pict11b_q_encoder_U_D.png
    схема на 7474
    ckt10_34e.gif

    Решение задачи вижу таким
    Захват-1.png

    Только фото датчики должны быть расположены близко друг от друга, чтобы имитировать диаграмму энкодера
    15-7.png

    Т.е.
    1. замыкается первый фотодатчик
    2. замыкается второй фотодатчик, первый остается замкнутым
    3. размыкается первый, второй остается замкнутым
    4. размыкается второй

    и в обратную сторону аналогично.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 20.11.2018 в 10:32.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    У меня такой макрос энкодера
    Захват-2.png

    Макрос сделан по мотивам известного схемотехнического решения на D-триггерах
    pict11b_q_encoder_U_D.png
    схема на 7474
    ckt10_34e.gif

    Решение задачи вижу таким
    Захват-1.png

    Только фото датчики должны быть расположены близко друг от друга, чтобы имитировать диаграмму энкодера
    15-7.png

    Т.е.
    1. замыкается первый фотодатчик
    2. замыкается второй фотодатчик, первый остается замкнутым
    3. размыкается первый, второй остается замкнутым
    4. размыкается второй

    и в обратную сторону аналогично.
    А можно реализовать, что первый замкнулся-разомкнулся, затем второй замкнулся-разомкнулся при входе и наоборот при выходе?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. регулирование по температуре воздуха внутри помещения
    от Дмитрий Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 14:16
  2. Дезинфекция помещения
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 10:29
  3. Отопление производственного помещения
    от pollop в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 23:45
  4. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •