Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Типовые ошибки в проектировании систем диспетчеризации и АСУ ТП

  1. #1

    Post Типовые ошибки в проектировании систем диспетчеризации и АСУ ТП

    В журнале ИСУП опубликована статья об ошибках при создании АСУ:
    http://isup.ru/articles/5/13234/
    Достаточно полезный материал для приступающих к проектированию АСУ ТП в различных SCADA-системах. Есть конечно нюансы, но в целом действительно мы часто применяем те или иные казалось бы проверенные или "раскрученные" решения, особо не задумываясь о рациональности.

  2. #2

    По умолчанию

    Без рекламы не обошлось.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Во всех остальных случаях (а это более 95 % всех АСУ) использование веб-доступа недопустимо, так как не отвечает требованиям безопасности.

    БРЕД, видимо в Адастра не ведают, что такое VPN подключение. В том числе и на основе удостоверяющих центров и даже аппаратных ключей, если это необходимо.
    Защита сети она нужна для всего предприятия в целом а не только для АСУ ТП
    Последний раз редактировалось melky; 20.11.2018 в 10:47.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Без рекламы не обошлось.
    Ну понятно, что разработчики будут разбирать проблему на примере своей системы. Но тему интересную подняли.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Гы, они предлагают ставить ПЛК поверх ПЛК или шлюз из Modbus в МЭК 104 ? веселые ребята...

  6. #6

    По умолчанию

    Ребята из Адастры проиграли соревнование. Экономические условия изменились и тащить сотни протоколов за псевдобесплатно они уже не могут. Отсюда и претензии к ОРС. И прочее.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Экономические условия изменились и тащить сотни протоколов за псевдобесплатно они уже не могут.
    А чего там тащить, если уже сделано ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Во всех остальных случаях (а это более 95 % всех АСУ) использование веб-доступа недопустимо, так как не отвечает требованиям безопасности.

    БРЕД, видимо в Адастра не ведают, что такое VPN подключение. В том числе и на основе удостоверяющих центров и даже аппаратных ключей, если это необходимо.
    Защита сети она нужна для всего предприятия в целом а не только для АСУ ТП
    Мне кажется, что большую опасность представляет возможность некомпетентного вмешательства и увеличение вероятности ошибки при дистанционном принятии решения.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Aviator_VZh вы считаете, если оператор нажмет не ту кнопку в интерфейсе программы при управлении что-то меняет ?
    Мне кажется фиолетово, где неправильно выполнит действия оператор в WEB интерфейсе SCADA или в клиенте SCADA написанном на языке программирования.

  10. #10

    По умолчанию

    Я имею ввиду удаленное управление. Особенно мобильное.

Похожие темы

  1. Радиомодемы в диспетчеризации
    от Дмитрий Сай в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:40
  2. Создание мнемосхемы диспетчеризации
    от k-sudarikov в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 08:28
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
  4. система диспетчеризации
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 06:43
  5. Система диспетчеризации
    от Flomaster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 12:34

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •