    У ПЛК могут быть все переменными ОБЩИМИ. ТО есть один выполняет работу и все данные сваливает во второй, когда второй понимает что надо отобрать у первого работу, у него уже есть все данные, ну кроме аномальных, про которые упоминалось.
    А данными между собой можно обмениваться и по сетевому интерфейсу, не обязательно RS485 занимать...

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    з.ы. строить дублирование системы на ПЛК Овен это надо быть полным .....

    1. в двух новых ПЛК, поставленных на объект батарейки умрут примерно одновременно.
    2. ПЛК Овен имеет дерьмовые источники питания, ибо могут сгореть даже на чистом питании от серьезных ИБП (плавали, знаем) умирал дважды 150-й

    Вообще, с таким качеством Овен у дилеров должен держать подменный ЗИП своих приборов. Так сказать непродаваемые позиции

  3. #33

    По умолчанию

    Зато у них клеммники легкосъёмные.
    Жаль только, что к новым модулям ВВ клеммники от старых не подходят.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Резервирование MasterSCADA 3.8
    от artamonov в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 09:48
  2. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 00:08
  3. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  4. Резервирование
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •