Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Периодическая потеря связи МУ210-401 и МВ210-204

  1. #1

    По умолчанию Периодическая потеря связи МУ210-401 и МВ210-204

    Добрый день!

    Приобрели для тестирования МУ210-401 и МВ210-204, подключить для конфигурирования через USB не смогли, но это не беда.
    Настроили через Eth.

    Поскольку тестируется работа через облако, то настроили для работы в облачном сервисе.
    В текущий момент контроллера для управления ими нет, управляем выходами через облако или локальный конфигуратор, поэтому контроль аварии выставили в "0", чтобы не сбрасывались выходы реле в "выкл".

    Сетевые настройки статика, DHCP и кнопка отключены, пароли выставлены, доступ для облака открыт "по полной".

    Столкнулись со следующей проблемой, через какое-то время оба блока теряют связь с сетью.
    Лампочки бодро моргают, но доступа к ним нет, ни с локального сетевого конфигуратора, ни через облако.
    Облако исправно присылает письма "Сработало событие на приборе: Прибор не на связи" по каждому из контроллеров.
    А далее ничего не происходит. Связь не восстанавливается.

    Перезагрузка сетевого оборудования не помогает. Интернет есть, раздача с роутера есть, всё другое оборудование работает.
    Но блоков МУ/МВ нет на связи вплоть до их перезагрузки по питанию.

    Роутер на объекте от SkyLink, связь с интернетом может пропадать, но она затем восстанавливается.


    Как выводить Мх210 из глубокого анабиоза без их перезагрузки по питанию?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Укажите, пожалуйста:
    • версию прошивки модулей (можно посмотреть при добавлении модулей в конфигураторе)
    • способ добавления в облаке (Автоопределяемые приборы Овен (Мх210) или Произвольные приборы по протоколу Modbus (Мх210 через Modbus)
    • пингуются ли модули с ПК после потери связи с облаком?

  3. #3

    По умолчанию

    версии прошивки модулей
    МУ210-401 = 0.15.1
    МВ210-204 = 0.15.1

    способ добавления в облаке:
    Автоопределяемые приборы Овен (Мх210)

    пингуются ли модули с ПК после потери связи с облаком?
    - смогу проверить при следующей потере связи

  4. #4

    По умолчанию

    пингуются ли модули с ПК после потери связи с облаком
    - да, оба блока пингуются 1-7 мс, редко 32 мс, крайне редко потеря одного из пакетов.
    С блоком МВ210-204 нет связи из облака на протяжении > 45 минут, но при этом есть связь с локальным конфигуратором, текущие данные позволяет считать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yura057 Посмотреть сообщение
    пингуются ли модули с ПК после потери связи с облаком
    - да, оба блока пингуются 1-7 мс, редко 32 мс, крайне редко потеря одного из пакетов.
    С блоком МВ210-204 нет связи из облака на протяжении > 45 минут, но при этом есть связь с локальным конфигуратором, текущие данные позволяет считать.
    Напишите мне, пожалуйста, в личку заводские номера модулей.

  6. #6

    По умолчанию

    Получили устойчивый результат возникновения проблемы потери связи с модулями:

    Модули не осуществляют повторный поиск сети в случае каких-либо проблем с сетью. При любых настройках сети - static / DHCP модуль подключается к сети только в момент подачи питания на него.
    В случае пропадания связи с роутером (затухание сигнала сети провайдера, в нашем случае Skylink, либо отключение питания на роутере) связь с модулями теряется и автоматически не восстанавливается.
    Соответственно, после инцидента с сетью, модули и весь проект становятся автономными.

    Есть способ это вылечить?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yura057 Посмотреть сообщение
    Получили устойчивый результат возникновения проблемы потери связи с модулями:

    Модули не осуществляют повторный поиск сети в случае каких-либо проблем с сетью. При любых настройках сети - static / DHCP модуль подключается к сети только в момент подачи питания на него.
    В случае пропадания связи с роутером (затухание сигнала сети провайдера, в нашем случае Skylink, либо отключение питания на роутере) связь с модулями теряется и автоматически не восстанавливается.
    Соответственно, после инцидента с сетью, модули и весь проект становятся автономными.

    Есть способ это вылечить?
    И тишина!
    Решена ли данная проблема?
    Можно ли для промышленного производства закупать данные модули с такой проблемой или нет?
    Господа Разработчики! Ну вы бы как-то хоть что-нибудь пишите в форуме. Типа увидели проблему, решаем ее... Но тишина.
    У нас сейчас стоит вопрос покупать данные модули для проекта или купить буржуйские. Хотим поддерживать наших отечественных, но видимо им(Овен) это не надо.
    Пишу на Assembler-е за еду

  8. #8

    По умолчанию

    Столкнулся с такой же проблемой, МУ210-401 зависание, до перезагрузки по питанию.

  9. #9

    По умолчанию

    Описанная в этой теме проблема решена в актуальной версии прошивки 0.15.10. Необходимо обновить свои устройства.
    Полная история изменений и линк на скачивание в теме, посвященной прошивкам Мх210 или на сайте.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Описанная в этой теме проблема решена в актуальной версии прошивки 0.15.10. Необходимо обновить свои устройства.
    Полная история изменений и линк на скачивание в теме, посвященной прошивкам Мх210 или на сайте.
    Здравствуйте, а как насчет 210-402? Проблема схожа, но прошивки под него нет никакой !!!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК - МВ потеря связи
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 16:15
  2. Потеря связи RS-485
    от arsm в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 15:59
  3. МВ 110-224. 16ДН потеря связи.
    от ВОВА45 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 07:48
  4. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •