Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Опрос переменной при запуске режима исполнения

  1. #1

    По умолчанию Опрос переменной при запуске режима исполнения

    Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы переменная, по которой выдается аварийное сообщение с записью в журнале и заливка цветом определенной кнопки, не выдавала значение пока не произойдет опрос опс сервера. Галочка в меню опрос - "значение до опроса", работает только в самом начале, но потом все равно сбрасывает на ноль.

  2. #2

    По умолчанию

    Что значит "произойдет опрос ОРС сервера"?
    Если у переменной не определенное значение (его нет) то ничего формироваться не будет. Может у вас восстановление при рестарте у переменной стоит?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Галочка восстановление при рестарте никак не влияет на ситуацию.
    Если стоит - значение до опроса, то при старте на какое то время присваивается выставленное значение, потом оно обнуляется, а потом уже появляется значение после опроса переменной. если галки - значение до опроса не стоит, то при старте появляются первыми знаки ?.? потом ноли (0,0) потом уже значение переменной.

  4. #4

    По умолчанию

    То есть у вас при старте проскакивают нули и от этого генерируются сообщения?
    Какой ОРС сервер используется?
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Да именно так, овен opc сервер rs485 с протоколом овен, прибор мва8, считываю аналоговое значение и сравниваю с минимальным заданным, от этого и проскакивают сообщения типа авария с записью в журнале

  6. #6

    По умолчанию

    Скорее всего ваш ОРС сервер при старте выдает нули, а только потом нормальные значения.
    Это можно проверить включив архивацию у любого тега и потом посмотреть есть нули с хорошим качеством при запуске. Если есть - то это косяк ОРС сервера, по правильному должны исправить разработчики.
    Можно обойти проблему.
    Палитра ФБ - Работа со временем - Задержка по времени. Настраиваете ФБ чтобы он выдавал значение на выход через 5-10 секунд после старта. Выход тащите в поле Старт по условию на вкладке Опрос у ОРС сервера.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    так и есть, архивация у меня уже была, во вкладке "данные" переменной запросил значения, и при запуске выдает качество - 0х20 и значениче 0,0

  8. #8

    По умолчанию

    Можно попробовать в MasterSCADA у ОРС сервера включить "Запрет использования некачественных значений"
    Ну или решение описанное выше
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за совет, решил проблему путем запрета некачественных связей в настройке ОПС сервера, посмотрим на что это появлияет в процессе эксплуатации

Похожие темы

  1. ошибка при запуске
    от a_l_e_x в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2017, 13:14
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 06:05
  3. Выход из режима исполнения
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 18:20
  4. проблема при запуске трм133
    от newrom в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 14:23
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •