    Question ПЛК100 и СП315 - синхронизация времени

    Здравствуйте!
    Для ведения логов нужны время-дата.
    В окне панели (мастер) нужно выводить текущее время и дату. Плюс нужно из панели ее устанавливать.
    Не могу понять как это все правильно сделать?
    В модуль ModBus ПЛК добавить еще 5 двухбайтных чисел (а иначе как на панель вывести один байт?) - как-то расточительно.
    Смотрел в сторону функциональной области панели - да, можно порезать слово на байты, но как вытащить из ПЛК дату-время при помощи макроса Read не понял
    насчет адресации: как переменные в ПЛК привязаны к адресам?

  2. #2

    По умолчанию

    Неужели никто никогда время не синхронизировал???

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Я синхронизировал,
    Последний раз редактировалось petera; 26.11.2018 в 13:35.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Добрый день.
    Если правильно понял - вы хотите с панели считывать системное время ПЛК и с панели же его изменять.
    Самым простым случаем, действительно, будет передача каждого разряда времени в виде регистра - в любом случае, при установке времени через SysLibTime потребуется 6 отдельных переменных.
    Насчет расточительности - у вас ПЛК с ограничением области ввода-вывода?

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Вот пример для установки времени в ПЛК и синхронизации времени панели с временем ПЛК
    Захват-2.png

    Захват-1.png

    Если нужен только ввод времени в ПЛК, то возьмите только часть примера. Макросы на Си не понадобятся.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если правильно понял - вы хотите с панели считывать системное время ПЛК и с панели же его изменять.
    Самым простым случаем, действительно, будет передача каждого разряда времени в виде регистра - в любом случае, при установке времени через SysLibTime потребуется 6 отдельных переменных.
    Насчет расточительности - у вас ПЛК с ограничением области ввода-вывода?
    ПЛК без ограничения - просто привычка лишнее по сети не гонять

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вот пример для установки времени в ПЛК и синхронизации времени панели с временем ПЛК
    С макросами-регистрами понял.

    Спасибо всем, вопрос закрыт.

Похожие темы

  1. ПР200 синхронизация времени
    от Alex_Z в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 16:12
  2. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 13:20
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 20:41
  4. синхронизация времени плк и ип320