Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 122 из 122

Тема: Архив аварий на ПР200

  1. #121

    По умолчанию

    Понравилось решение, но чтобы работало

    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    хранение 10 последних аварий (цикличная перезапись)
    считаю необходимым поправить вот так:

    макрос аварии.png

    иначе при включении питания ПР в энергонезависимую переменную "ДатаXX" пишется "0".

  2. #122

    По умолчанию

    Да, спасибо, когда я делал этот макрос, я совершенно забыл об сохранении и продолжении журнала при отключении питания, потому что у нас все эти вещи на бесперебойниках.
    Планирую капитально доработать, надо чтобы это все-таки было.

Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213

Похожие темы

  1. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  2. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:16