Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ОВЕН ПЛК 100-220-Р-М не настраивается RS-485, MODBUS-SLAVE

  1. #1

    По умолчанию ОВЕН ПЛК 100-220-Р-М не настраивается RS-485, MODBUS-SLAVE

    Ни как не могу настроить контроллер.
    Что требуется:
    контроллер должен быть MODBUS-SLAVE;
    обмен данными со SCADA.

    Настройки выполнены, как указано в руководстве (подключен modbus и RS-485-1 модули)
    Настройки RS-485-1 выполнены.

    Что происходит:
    При подаче питания сразу с порта RS-485 сыпятся ответы RX:7F 7F FF FF EB 87 79
    Взвелся контроллер или нет, добавлен в конфигурации RS-485 или нет.
    Смотрю ответы Modbus Poll, настройки соответствуют как в контроллере, все настройки сделаны по умолчанию (как в Codesys) только измено MODBUS-RTU

    Не понятна ситуация, что настроить еще нужно. Так же добавил к модулю modbus подэлементы 2 byte, 4 byte, 8 bits
    Последний раз редактировалось Салим; 27.11.2018 в 12:53.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Судя по посылкам перепутаны А и В
    2. Вы добавили мастер Modbus, а не slave
    3. Посылки идут сразу после включения? Без проекта? Хм. Может это rs232-debug???
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. Судя по посылкам перепутаны А и В
    2. Вы добавили мастер Modbus, а не slave
    3. Посылки идут сразу после включения? Без проекта? Хм. Может это rs232-debug???
    Да вроде не глупости писал. Если бы перепутал А с В то ни чего бы вообще не получал. Модбас слейв от модбас мастера отличаю. В конфигурации это четко. Я четко вижу, куда подключаю, к rs-485 разъем. Оба 232 имею не винтовой разъем, сложно перепутать.

  4. #4

    По умолчанию

    Проект выкладывайте

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. Судя по посылкам перепутаны А и В
    Я что то засомневался, что может выдавать, если перепутано? Не встечал, если честно, надо попробовать поменять, хотя менял, ни чего в ответ не было.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо всем, прав оказался Филоненко Владислав, поменял полярность и пошел здоровый обмен. Я не думал, что если полярность не верно указать будет что то в ответ приходить. В поддержке ни кто не сказал, ни кто про это не знает.

  7. #7

    По умолчанию

    Всем здравствуйте. Опрашиваю ПЛК-100 (в связке 4 МВ-110.8А, панель СП307Б, МУ110.32) коммуникатором скады по RS-485 ModbusRTU, 1-2% сбоев сеансов связи, и 20-30% потерь пакетов. Когда отключаю от линии модуля и панель, опрос идет хорошо. С чем это может быть связано? Линия мала, скорости разные пробовал, на 115.2 самый лучший результат.

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 12:38
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
  5. не настраивается ОРС для ТРМ200 с MODBUS v03.0002
    от Sergo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •