Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Выгорел ethernet на ПЛК 110-60

  1. #1

    По умолчанию Выгорел ethernet на ПЛК 110-60

    Добрый день!
    ПЛК 110-60 от роду примерно пять лет.
    Как запрограммировал, так и трудится (управляет светом в доме). Давным-давно отказал ethernet порт. Просто перестала гореть индикация на порте. Подключен через свитч. Менял порты, патч корды итд. Напрямую подключал. Порт не работает
    Сейчас решил, что пора разобраться с проблемой. Что можете посоветовать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Плк в ремонт отправить

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Плк в ремонт отправить
    Хорошая, конечно идея, но заменить контроллер сейчас нечем. Соответственно сидеть без света пару недель (месяц итд) не очень хочется.
    Может быть решение известное, например в перепайке какого то конденсатора, то, что я и сам по месту могу сделать.
    Кстати, USB тоже не определяется компьютером...

  4. #4

    По умолчанию

    Представители завода изготовителя присутствуют на форуме? Данная проблема вообще встречается?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Т.е. закладывая в проект ПЛК110 вы рассчитывали на то, что он вечен?
    А если вдруг он помрёт по какой то причине? Так же придется без света посидеть.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zelenenkiy Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    ПЛК 110-60 от роду примерно пять лет.
    Как запрограммировал, так и трудится (управляет светом в доме). Давным-давно отказал ethernet порт. Просто перестала гореть индикация на порте. Подключен через свитч. Менял порты, патч корды итд. Напрямую подключал. Порт не работает
    Сейчас решил, что пора разобраться с проблемой. Что можете посоветовать?
    Возможно, просто нет контакта в разъёме (грязь) или на пайке разъёма.

    Как наши тестировщики не пытались помехами сжечь порт Ethernet - у них не получилось. Порты на компах сгорали только в путь, а ПЛК стойкий.
    Так что промойте спиртом кисточкой и пропаяйте контакты.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7

    По умолчанию

    Владислав! а вы не с тестировщиками а сервисменами пообщайтесь! за этот год 3 замены по порту, помниться мы даже письмо писали...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Владислав! а вы не с тестировщиками а сервисменами пообщайтесь! за этот год 3 замены по порту, помниться мы даже письмо писали...
    У нас по-моему две замены

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Возможно, просто нет контакта в разъёме (грязь) или на пайке разъёма.

    Как наши тестировщики не пытались помехами сжечь порт Ethernet - у них не получилось. Порты на компах сгорали только в путь, а ПЛК стойкий.
    Так что промойте спиртом кисточкой и пропаяйте контакты.
    Два случая в этом году оба - ПЛК110 М02.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Т.е. закладывая в проект ПЛК110 вы рассчитывали на то, что он вечен?
    А если вдруг он помрёт по какой то причине? Так же придется без света посидеть.
    Дом мой, соответственно пока он работает, хорошо) Поэтому и ищу инфу по самостоятельной починке. Зная, как можно встрять по срокам с ремонтом контроллера.
    А купить новый за 30к, честно говоря пока желания не возникает.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. ПЛК-110 и Ethernet
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 09:24
  3. ТРМ1-Щ1.У.Р выгорел вход по питанию
    от serega051 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 12:40