Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПР200 ПИД с выходом 0-10

  1. #1

    По умолчанию ПР200 ПИД с выходом 0-10

    добрый день.
    делаю пид на пр200 вход 4-20, выход 0-10в. данный пид нужен для управлением частотника насоса... на самом чрп пид нет.
    пересмотрел кучу информации и вроде получилось все сделать, но при изменении входного значения на выходе подключившись тестером по установленной уставке изменений 0-10в не вижу...
    Последний раз редактировалось andrys; 30.11.2018 в 07:30.

  2. #2

    По умолчанию

    Значение переменной, подаваемое на аналоговый выход должно лежать в границах 0 - 1. У Вас так? Попробуйте поменять переменную только с экрана (без макроса).

  3. #3

    По умолчанию

    я ставил делитель на 100 - и на выходе по дисплею было 0 - 1, но тестером все равно ничего не вижу...
    так же пробовал ставить на выходе флоат - тот же результат.

  4. #4

    По умолчанию

    А Вы всё правильно соединили? Питание на аналоговый выход подали?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Питание на аналоговый выход подали?
    но по документации там напрямую с выхода же идет 0-10в... никакого дополнительного питания не должно быть...
    щас еще раз просмотрю документацию на всякий случай...
    по документации у меня выход не 0-10, а вообще 4-20.
    переделал подключение и получил в итоге 4-20.
    Последний раз редактировалось andrys; 30.11.2018 в 07:30.

  6. #6

    По умолчанию

    у меня остается вопрос по блоку CONV2..20_1, а именно по входу err value и выходу err sensor...
    какие должны быть уставки (с учетом, что на вход подается 4-20ма) на err value чтобы на выходе err sensor появилась авария датчика???
    мне к примеру нужно чтобы авария срабатывала при нижнем 3,5ма и верхнем 20,3ма...

  7. #7

    По умолчанию

    Я не пользуюсь макросом из базы, подсказать не могу. Для меня он очень тяжелый.
    Я пользуюсь своим.

    https://hkbaom-my.sharepoint.com/:u:...ymMbg?e=suExr0

    Аварийные границы задаются внутри макроса.
    Вход Err_Value - значение на выходе при аварии.

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо, все получилось как хотел...

    тема закрыта.

Похожие темы

  1. ПЛК-63 с выходом У.
    от tanatholog в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 09:11
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Датчик с выходом 0...10В
    от Сергей С.С. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 09:58
  5. проблема с выходом
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 18:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •