Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК110[M02] изменение скорости порта RS232 Debug

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110[M02] изменение скорости порта RS232 Debug

    Для ПЛК110[M02]-30 возможно ли изменение скорости работы порта RS232 Debug со стандартной 115200 до 9600, есть необходимость связать ПЛК по медленному каналу с MasterScada..., на 115200 все отлично работает через ОРС сервер... Как понизить скорость?

  2. #2

    По умолчанию

    Какой протокол?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    В данном случае даже не знаю какой протокол..., просто CoDeSys OPC Server настроен на нужный СОМ-порт со скорость 115200 и др. параметрами порта и все работает, в ПЛК только ModBas на 485-ом и все..., как понимаю это тоже, что настроить в CoDeSys соединение с контроллером но на 9600...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimBan Посмотреть сообщение
    В данном случае даже не знаю какой протокол..., просто CoDeSys OPC Server настроен на нужный СОМ-порт со скорость 115200 и др. параметрами порта и все работает, в ПЛК только ModBas на 485-ом и все..., как понимаю это тоже, что настроить в CoDeSys соединение с контроллером но на 9600...
    Значит протокол getway и ops getway. К сожалению, поменять настройки порта в режиме getway невозможно.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5

    По умолчанию

    Печально! Спасибо за ответ! Раньше была программка EasyWorkPLC, для 110 ее похоже нет, там вроде возможно было поменять, но для других ПЛК....

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimBan Посмотреть сообщение
    Печально! Спасибо за ответ! Раньше была программка EasyWorkPLC, для 110 ее похоже нет, там вроде возможно было поменять, но для других ПЛК....
    Скорость Getway никогда не менялась и возможности её изменить ни на каком ПЛК не было. Вы ничего не путаете?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. Плк 110 М2, использование debug порта.
    от SBER в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 13:22
  2. ПЛК 110-32М смена скорости порта
    от Papagun78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 16:58
  3. Порт RS232-Debug как Slave
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 10:48
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 15:07
  5. Debug RS232
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •