От шнайдера получил файлик по Altivar 71 , может кому поможет прикладываю, позже буду пробовать программу, если получится выложу пример
по 71 инфы много, делал связь с сименсом, по профибасу, теперь вот задача с овеном по modbus tcp или если не получится то по другим протоколам
ATV71_communication_parameters_EN_1755861_08.pdf
Здравствуйте, Denis_Kay.
Во вложении (сообщение #29), есть файл ATV71_Modbus_integrated_EN_1755863_03.pdf
на странице 7 указаны распиновка разъемов.
Наш - "Modbus network" клеммы "D0" и "D1" (4 и 5 контакт). Какой куда не помню( это легко проверить любым модбас тестором.
Сообщение от Denis_Kay
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Коллеги, оборудование Шнайдер Электрик довольно сильно зависит от правил терминирования шины.
Правило у них в доках указаны, но мы по русски редко к этому прислушиваемся - "Расстояние то небольшое"
В общем поломал я копья, но работы добился и вот как:
Вложение 29868
http://lapshinvr.ru/spk107-atv312-ko...odbus-rtu.html
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Что то у меня не получилось, может кто подскажет , может с настройками что не так или подключил неверно.
По 485 подключены ПЧ ATV71 и модуль 16р , модуль работает
atv71.JPGatv71-1.jpgatv71-2.jpgatv71-3.jpg
Последний раз редактировалось Denis_Kay; 06.03.2017 в 09:46.
С двух сторон резисторы и конденсаторы есть?
Шнайдер оборудование умное, отслеживает характеристики шины.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
а это не помешает работе по обмену ПЛК с модулями МУ, МВ,
с дву сторон вы имеете в виду на выходе АБ плк и на еще где то, допустим как в моем случае на квадратном клеммнике?
номиналы резисторов и конденсаторов должны быть точными? у меня конденсатор только на 4.7 да и резисторы поискать бы, один есть на 120 и пару 100 ом
Менял, не помогает.
Во всех случаях как только втыкаю RJ45 в ПЧ так сразу содесис отваливается (связь)
Последний раз редактировалось Denis_Kay; 06.03.2017 в 10:12.
Ээээ... А что, в вашем альтиваре нет подключаемых терминаторов?
подключаюсь к базовому modbus tS3PhxKHWUg.jpg
а связь отваливается - имеется в виду от плк из кодесиса