    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    вам по задаче что, с обработанными сигналами надо делать?
    Нет, все максимально просто. Нужно опросить контроллеры вентиляции и считать всего один регистр "Работа установки" и в зависимости от этого зажечь лампу зеленую "работа" или "красную" останов.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    ЗАЧЕМ ТАМ 2, 3 или сколько то ПЛК ?????????????????????????????????7

    люди просто звери, просто опрашивать установки и зажигать лампочки.
    1. на верхний уровень передавать не надо или может понадобиться ?

    например ПЛК100 с ОДНИМ портом Ethernet + 4-х портовый преобразователь Modbus TCP в Modbus RTU понадобится отдать в верхний уровень, добавите коммутатор.
    модули вывода для зажигания ламп на 485-й интерфейс ПЛК

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    alex55 - на небольших скоростях при последовательном опросе будет и звезда работать. но это можно протестить.
    На концах двух лучей оконечные сопротивления, фактически мастер просто стоит в середине и это по сути та же шина.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ЗАЧЕМ ТАМ 2, 3 или сколько то ПЛК ?????????????????????????????????7

    люди просто звери, просто опрашивать установки и зажигать лампочки.
    1. на верхний уровень передавать не надо или может понадобиться ?

    например ПЛК100 с ОДНИМ портом Ethernet + 4-х портовый преобразователь Modbus TCP в Modbus RTU понадобится отдать в верхний уровень, добавите коммутатор.
    модули вывода для зажигания ламп на 485-й интерфейс ПЛК
    На верхний вряд ли понадобится. Ваш вариант правильный, поставить ПЛК100 c Modbus TCP и рулить преобразователями.. А вот по цене, кажется дешевле купить три ПР200, вместо ПЛК100+конвертер RS-485/Ethernet (+дискретные модули МУ их и туда и туда надо брать).
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 06.12.2018 в 13:52.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Ну не обязательно покупать [удалено], есть представители [удалено] в России, у них железки подешевле.

    з.ы. сейчас не надо, а так всегда бывает, что через полгодика упс и не хочу ходить к шкафу, хочу смотреть на экране монитора не поднимая задницу со стула

    Можно и простые Ethernet - RS485 преобразователи, и даже не Moxa и не USR даже, только в ПЛК придется писать опрос. Тогда дешевле выйдет.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 06.12.2018 в 13:51.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну не обязательно покупать Moxa, есть представители USR в России, у них железки подешевле.

    з.ы. сейчас не надо, а так всегда бывает, что через полгодика упс и не хочу ходить к шкафу, хочу смотреть на экране монитора не поднимая задницу со стула

    Можно и простые Ethernet - RS485 преобразователи, и даже не Moxa и не USR даже, только в ПЛК придется писать опрос. Тогда дешевле выйдет.
    А ПЛК100 и Codesys поддерживает вариант виртуальных портов через преобразователи интерфейса(не протокола)? Если не сложно, можно пример где бы это разбиралось?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Не через виртуальные порты надо, а через TCP сервер. То есть смотреть возможность работы с RTU поверх TCP, большинство преобразователей Ethernet - RS485 могут работать в таком режиме.
    Но это наверное надо посмотреть библиотеки oscat network, есть ли там что для такой реализации ну и уточнить такой вариант работы у техподдержки Овен.
    Я почему и предложил вариант Modbus TCP - Modbus RTU, потому что не знаю, можно ли с ПЛК работать с RTU поверх TCP.

    Кстати как вариант, самый дешевый промПК на дин рейку с портами RS485 не меньше 3-х и вообще обойтись без ПЛК.
    на 2 порта цепляете опрос, на 3-й управление.

    [удалено] - вот например, добавить преобразователь USB-RS485 и только в путь...
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 06.12.2018 в 13:51.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Xalik Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Посоветуйте, какое оборудование выбрать. С ОВЕН мало работал. Задача следующая, есть щит сигнализации, 90 ламп. Необходимо опрашивать удаленный устройства по Modbus RTU и зажигать лампы (сигнализация вкл/выключено).

    Только есть один нюанс, щит уже собран, и собран несколько не корректно. Там ТРИ линии RS-485 по 300м и на каждой по ~10-15 устройств. Предполагалось, что это все пойдет в один порт RS-485, но боюсь, что так на физическом уровне работать не будет. Поэтому нужна возможность организовать ТРИ мастера. Это нужно будет отдельно три контроллера?
    Если не надо одновременно все лампы зажигать, достаточно 20 выходов, матрица 10Х10, 100 ламп, одновременно горят не более 10, если так можно по группам разбить! И наверно проще и удобней сообщения об ошибках(неисправностях) отображать, а не всё подряд!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.12.2018 в 13:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    90 ламп, с ума сойти, не проще ПК поставить или панель сенсорную?
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 06.12.2018 в 19:55.

  10. #20
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    90 ламп, с ума сойти, не проще ПК поставить или панель сенсорную?
    Вот именно ! Плк и лампочки не очень сочетаются, ИМХО .Модули ввода и вывода и панель (какую не скажу), делов то 5 регистров опросить и вывести ,хоть на телевизор и все ,если панель мала.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. Выбор Контроллера (ПЛК) для работы с энкодером.
    от AVA_Kursk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2018, 07:49
  3. Выбор контроллера и периферии
    от SS123 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 04:08
  4. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 14:57
  5. выбор контроллера для координатного стола
    от mednikov_andrey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2007, 20:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •