Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Модбас + дискреты. Выбор контроллера

  1. #1

    По умолчанию Модбас + дискреты. Выбор контроллера

    Добрый день!

    Посоветуйте, какое оборудование выбрать. С ОВЕН мало работал. Задача следующая, есть щит сигнализации, 90 ламп. Необходимо опрашивать удаленный устройства по Modbus RTU и зажигать лампы (сигнализация вкл/выключено).

    Только есть один нюанс, щит уже собран, и собран несколько не корректно. Там ТРИ линии RS-485 по 300м и на каждой по ~10-15 устройств. Предполагалось, что это все пойдет в один порт RS-485, но боюсь, что так на физическом уровне работать не будет. Поэтому нужна возможность организовать ТРИ мастера. Это нужно будет отдельно три контроллера?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Можно в два ПЛК110 имеет 2 независимых RS485+ модули вывода МУ110 по числу ламп. Соединение интерфейсов в звезду недопустимо..

  3. #3

    По умолчанию

    То, что не допустимо это известно. Только кто бы это еще проектировщикам сказал.. приходится работать с тем, что есть. Мало того, что звезда, так еще и монтаж выполнен витой парой. Вот теперь рассматриваем варианты, что дешевле будет, отдельно опрашивать линии или переложить трассы кабелей. Спасибо за подсказку по оборудованию, посмотрю ваш вариант

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Витой парой это правильно, правда желательно в экране

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Можно в два ПЛК110 имеет 2 независимых RS485+ модули вывода МУ110 по числу ламп. Соединение интерфейсов в звезду недопустимо..
    Не совсем понял. Получается на 2 ПЛК 4 RS-485. Если использовать три линии для опроса устройств, остается одна линия для управления модулями МУ110, а коммуникация между контроллерами будет осуществляться? Тот который в две ветки опрашивает линию, каким образом будет управлять/передавать данные второму, на который зацеплены МУ110?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Я понял так, что у вас три независимых линии по которым будут опрашиваться устройства, а сигнализация на лампы будет выводится через выходы плк (24+24=48+ модули на один оставшийся интерфейс) да пожалуй не хватит, придется взять еще один плк, тогда не придется с обменом между плк по Ethernet заморачиваться. На каждом плк будет один интерфейс под модули и один под опрашиваемые устройства.
    Последний раз редактировалось alex55; 06.12.2018 в 08:30.

  7. #7

    По умолчанию

    пр 200 + модули расширения хватит.....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 06.12.2018 в 09:08.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    пр 200 + модули расширения хватит.....
    А у ПР200 оба порта RS-485 независимые? возможно оба в мастер настроить? Один для опроса, второй для связи с МУ110

  9. #9

    По умолчанию

    да можно....

  10. #10

    По умолчанию

    вам по задаче что, с обработанными сигналами надо делать?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. Выбор Контроллера (ПЛК) для работы с энкодером.
    от AVA_Kursk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2018, 07:49
  3. Выбор контроллера и периферии
    от SS123 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 04:08
  4. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 14:57
  5. выбор контроллера для координатного стола
    от mednikov_andrey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2007, 20:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •