    Добрый день.

    На объекте подрядная организация установила ПЛК160 + панель СП307
    Система регулирует ГВС и отопление, с отоплением возникли проблемы.

    При наружной температуре воздуха +0,5с выдает +114с прОТ и +96с обОТ
    При настройках температурного графика с отключенными коррекциями графика:

    прОТ
    х1 -22 |y1 +95
    х0 +3 |y0 +58
    х2 +12 |y2 +45
    Уставка получается +114,1

    обОТ
    х1 -22 |y1 +70
    х0 +3 |y0 +51
    х2 +12 |y2 +40
    Уставка получается +96

    В данный момент пользуемся неправильными настройками, однако это позволяет придерживаться температурного графика и получать примерно нужную уставку:

    прОТ
    х1 -30 |y1 +95
    х0 0 |y0 +40
    х2 +100 |y2 -280
    Уставка получается +46.7

    обОТ
    х1 -30 |y1 +70
    х0 0 |y0 +20
    х2 +15 |y2 -18
    Уставка получается +29,6

    Прошу помочь с решением данной проблемы, заранее спасибо!
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	склейка 2.jpg 
Просмотров:	172 
Размер:	939.5 Кб 
ID:	40248  

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    А помочь то чем? программу переписать?

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  2. Проблема с прошивкой ПЛК160
    от vvsarc в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 12:24
  3. Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 01:46
  4. проблема с ПЛК160
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •