Здравствуйте, есть потребность в создании дозатора воды для бетонной смеси по показателю влажности этой смеси. Сразу оговорюсь, проект не коммерческий, для собственных нужд.По технологии необходимо получать бетонную смесь со стабильной влажностью. Варианты с определением "на глаз" надоели и не дают нужного эффекта. Если по простому - есть бетоносмеситель с сухой смесью (естественной влажности -2-7% в зависимости от погоды), есть насос подающий воду и микроволновый датчик влажности, который встроен в дно смесителя. В качестве управляющего устройства планирую использовать ПЛК 100 или 110 (назову его УУ -управляющее устройство)+ сенсорную панель или как более бюджетный вариант ПР200 (нужен экран). По команде оператора ( с кнопки) запускается насос и включается смеситель.Вода поступая в смеситель распределяется по сухой массе и приобретает какую-то влажность, которую считывает СВЧ датчик и через преобразователь передает на УУ (управляющее устройство). УУ имея уставку, допустим 75 относительных единиц (после калибровки сигнала 4-20 мАм от 1 до 100) вычисляет фактическую влажность смеси на момент измерения и дает команду либо на останов либо на долив до момента когда влажность будет соответствовать уставки. По достижению уставки подача воды прекращается и подается сигнал о готовности смеси. Вот так в двух словах.
Теперь вопрос- какой алгоритм взять за основу? Возможно -гистерезис? или ваять логику самому? Тогда с чего начать и вообще "в какую сторону смотреть" для решения этой задачи? Возможно у кого-то был подобный опыт в таких разработках или подскажите ссылки на сайте.Буду всем признателен.