Всем добрый вечер ! Панель СП310 в процессе отладки проекта, после очередной загрузки его в панель оборвалась связь, после перезагрузки панели, проект залился ,но перестал работать тачскрин . Подскажите пожалуйста что может быть ?
Всем добрый вечер ! Панель СП310 в процессе отладки проекта, после очередной загрузки его в панель оборвалась связь, после перезагрузки панели, проект залился ,но перестал работать тачскрин . Подскажите пожалуйста что может быть ?
Последний раз редактировалось Дмитрий_Ш; 11.12.2018 в 22:06.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо !!! Калибровка экрана оживила тачскрин.
Сегодня снова повторилась проблема с тачскрином , заметил что проблема появляется когда слишком влажно в цехе.
Сперва начинает сбиваться тачскрин, то есть при нажатии выбирает где то рядом с пальцем , в этот момент захожу в меню калибровки дисплея, и там нажатия сами начинают срабатывать на угад.
Далее совсем все отваливается, и в меню калибровки и в самой программе нет ни какой реакции на нажатия, до следующего дня. Кто нибудь подскажите решение проблемы.
Последний раз редактировалось Дмитрий_Ш; 13.12.2018 в 21:41.
как говорят, "в правильном вопросе половина ответа"
сыро - это раз. наведенка и паразитное э/маг поле - это два.
Аналогия простая. "Некоторые" сенсорные телефоны на зарядке выкидывают такие же фокусы - промахи в нажатии, избыточные нажатия и т.д.