Тема: Работа с терморегулятором сопротивления ДТС034-50М

  1. #1

    По умолчанию Работа с терморегулятором сопротивления ДТС034-50М

    Всем привет, как мне прописать в программе этот терморегулятор чтобы при - 5 градусах по цельсию отключалась работа насоса и видеть на дисплее изменение температуры

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Не совсем понятен вопрос.
    Вы не указали с каким ПР Вы собираетесь работать.
    Осмелюсь предположить что это всё таки ПР200.
    Тогда Вам нужно при помощи перемычек сконфигурировать вход ПР для измерения сопротивления. ДТС034-50М не является терморегулятором как Вы пишите, это датчик у которого изменяется сопротивление при изменении температуры.
    А уже в программе Вы сигнал со входа ПР должны подать на МАКРОС для работы с датчиками 50М. Этот макрос должен быть в онлайн базе макросов.
    На выходе макроса уже получите температуру в градусах цельсия и выводите её куда Вам надо.
    И на экран и на программу управления.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Доброго время суток, это пр200, забыл написать, мне все понятно кроме одного, на том макросе есть еще сопротивление провода + его температура, если изменять в тесте сопротивление, не может быть отрицательно. Так как мне сделать так чтобы при температуре ниже нуля у меня отключался насос. Заранее спасибо

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Посмотрите пример.
    Если на вход подадите 48,93. На выходе как раз получите -5градусов.
    Вот это число и берите за уставку для Вашего компаратора.
    На вход компенсации провода можете вообще ничего не подавать, если провода короткие.
    С уважением.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Хотя маленько не правильно написал. Вы же на уставку будете ориентироваться именно на -5 градусов. Так что берём в программу после макроса.
    Хотя чисто теоретически можно конечно и к сопротивлению привязаться. Но будет ненаглядно и не совсем понятно.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Ну у меня задача чтобы двигатель работал до - 5 градусов, ниже должен срабатывать греющий кабель но вот вся проблема с термосопротивлением, я не могу вывести на дисплей температуру что бы показывал и не понимаю как сделать чтобы при -5 он отключался

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoRRoZ Посмотреть сообщение
    Ну у меня задача чтобы двигатель работал до - 5 градусов, ниже должен срабатывать греющий кабель но вот вся проблема с термосопротивлением, я не могу вывести на дисплей температуру что бы показывал и не понимаю как сделать чтобы при -5 он отключался
    Вот простейший пример.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 50M.owl (1.85 Мб, Просмотров: 56)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Но как мне сделать так что бы он на дисплее отрицательную температуру показывал?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoRRoZ Посмотреть сообщение
    Но как мне сделать так что бы он на дисплее отрицательную температуру показывал?
    Загрузить файл в прибор и подключить датчик.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 20:28
  2. дтс034-50м.в3.20/2 , дтс034-рт100.в3.20/1,6
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 08:02
  3. Сопротивления 100 Ом 0,1% для МВА-8
    от dani1978 в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:32
  4. Сопротивления 100 Ом 0,1% для МВА-8
    от dani1978 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:32
  5. Термопреобразователь сопротивления ...
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 18:19

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •